消防检测报告有几种

2022-05-22 13:29:43 154人阅读
消防检测报告有几种

4人参与回答

  • 大多数发fly

    你好,消防设施检测报告应主要从检测概况(检测内容)、检测过程中发现的问题、针对这些问题的处理意见及建议、以及最终检测结论(检测内容的每一部分合格与否)四个方面进行撰写。其中,检测概况主要包含检测位置的具体情况(如检测位置的占地面积、结构),以及消防设施的种类(如防火分隔设施、火灾自动报警及联动控制系统)、设施的分以及每个设施之间的逻辑关系。检测中发现的问题以及针对问题给出的意见及建议就要结合实际了,具体可以从设施的工作情况(是否损坏、寿命如何等)出发。检测结论则根据以上第二、第三方面的结果,判断每种消防设施是否合格。至此一篇消防设施检测报告就基本完成了。

  • 这个吃货爱偷懒

    是的,消防设施检测报告就是消检报告。按照规定的是设有自动消防设施的并设有消防联动系统的,在系统安装完成并调试合格后需要委托具有检测资质的单位进行功能性检测,也就是所谓的自动消防设施检测,检测合格后,工程消防设施的功能满足使用功能要求的,出具自动消防检测报告,也就是消检报告;建筑的电气设施需要委托具有资质的检测单位进行检测,检测合格后出具电气检测报告,也就是电检报告;以上2各报告出具后才能申请消防验收的。

  • 爱尔兰友

    消防检测分为固定消防设施检测,和消防电气安全设施检测。有效期为1年,每年至少年检一次,此依据根据新消防法第16条,第3点明确指出

  • 大叉傻冒

    消火栓系统静压测试,杨程测试,流量开关起泵测试【起泵测试需计时】,水袋枪头等配置是否到位消防喷淋系统压力开关起泵测试(需计时,以及确认警铃工作正常),报警阀上下仓压差检查,有无排水措施,末端试水装置压力表检查其余包括高位水箱,消防水池自动补水措施检检查,液位显示检查,稳压设备启停检查,减压阀前后端压力设置检查,泄压阀工作情况的检查,标识标牌设置是否到位,控制柜是否符合报建年份对应的相关规范,手自动联动启停是否正常,主备电切换是否正常工作,主备泵是否正常切换,电机是否存在反转,如有巡检柜机械起泵措施需检查巡检是否正常,与手自动启动是否有冲突,与机械起泵是否有冲突,机械起泵能否正常工作,如有泡沫灭火,需检查泡沫罐压力等,其他包括阀门阀件设置是否符合规范,是否存在未启用状态等,由于检测水电一体,部分地方没办法分开,比如消防泵控制柜启动切换等既属于电系统检测范围,也属于水系统检测范围,暂时就想到真的多,实际检测的时候,如果没带表格,基本上很多都会忘掉,都是想到什么检测什么,就这样吧

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听

相关问题