存在机械损伤的灭火器算报废吗

2022-05-22 13:26:35 86人阅读
存在机械损伤的灭火器算报废吗

3人参与回答

  • 爱吃手撕鸡嘿嘿

    建筑中的灭火器具平时不被人重视,但在发生火灾时能大显身手,利用灭火器能及时扑救初期火灾,如果没有灭火器或灭火器失效,可能就会导致火灾蔓延扩大,从而酿成灾害,造成财产甚至人员的伤亡。所以灭火器配置好以后,我们就要维护好它,使其保持最佳状态,一旦使用就能发挥作用。下面我就来谈谈灭火器的的检查、维修、报废是怎么规定的。

    一、灭火器的检查

    1、灭火器的材料与器材的检查

    a、对灭火器准入文件、出厂合格证、相关质量证书进入检查,判断灭火器是否符合规定;

    b、对灭火器的生产日期、维修日期和铭牌等进行检查,查看是否符合规定;

    c、对灭火器的数量、灭火级别、类型和规格等进行检查,查看是否符合场所的具体要求;

    d、对灭火器筒体缺陷、机械损伤进行检查,判断是否符合规定;

    e、对灭火器的保险装置进行检查,查看是否完好;

    f、对灭火器压力表的指针进行检查,查看是否在压力表的绿区范围内;

    g、对推车式灭火器行驶机构进行检查,查看是否完整好用。

    2、灭火器箱的检查

    a、对灭火器箱的出厂合格证、型式检验报告进行检查,查看是否符合规定;

    b、对灭火器箱机械损伤、明显缺陷进行检查,查看是否符合规定;

    c、对灭火器箱的开启灵活进行检查,查看开启是否灵活。

    3、灭火器附件的检查

    a、 对固定、支撑灭火器的托架、挂钩等是否满足规定要求进行检查,并对固定、支撑的机械损伤、明显缺陷、出厂合格证等进行检查,查看是否符合规定要求。

    b、对灭火器的发光指示标志的缺陷和损伤进行检查,并对发光指示标志的型式检验报告、出厂合格证进行检查,查看是否符合规定要求。

    二、灭火器的维修

    1、存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。

    2、水基型灭火器出厂满3年应进行维修,首次维修后每年均应进行维修;

    3、干粉灭火器、二氧化碳灭火器以及洁净气体灭火器出厂满5年应进行维修,首次维修后每满2年均应进行维修;

    三、灭火器的报废

    1、政策要求不给用的需要报废

    a、灭火器内的灭火剂是酸、碱的;

    b、灭火器内的灭火剂是氯溴甲烷、四氯化碳的;

    c、灭火器内的灭火剂是化学泡沫的;

    d、其他国家政策明令淘汰的灭火器。

    2、灭其本身出现问题需要报废

    a、灭火器的同体锈蚀超过筒体总面积的三分之一的、或灭火器筒体表明有凹坑的;

    b、 灭火器的筒体受到严重机械损伤的或明显变形的;

    c、灭火器无泄压机构或灭火器的器头存在裂纹的;

    d、灭火器的筒体结构不合理;

    e、手提式灭火器没有间歇喷射机构的;

    f、 灭火器的生产厂名称、出厂日期钢印不能进行识别的;灭火器的铭牌看不清或铭牌脱落的; g、 灭火器的筒体进行过有补缀、铜焊、锡焊等修补操作的;

    h、 灭火器在火中被烧过。

    我就简单的回答这么多,希望能够对你有所帮助,如有不妥之处欢迎批评指正!

  • 江西安居兄弟

    报废标志应报废的灭火器或贮气瓶,在筒身或瓶体上打孔,并且用不干胶贴上报废的明显标志,内容如下:报废两字,字体最小为25mm×25mm;报废年、月;维修单位名称;检验员签章。灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷,否则应更换压力表;压力表的指针是否指在绿区(绿区为设计工作压力值),否则应充装驱动气体;灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷,否则应予以更换;灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷,否则必须更换。筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废;灭火器的橡胶、塑料件不得变形、变色、老化或断裂,否则必须更换;手提式二氧化碳灭火器,必须采用压把式阀门。灭火剂量大于等于4kg的灭火器,应更换带间隙喷射机构或增装喷枪。无法更换的应报废;机构不合理的(如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭火器)必须报废。扩展资料对灭火器进行外观检查,确认灭火器的规格型号以及是否属于报废范围;检查灭火器的内部压力,只有在确认灭火器内部无压力时,方可拆卸;对确认属于报废范围的灭火器进行报废处理;对确认不属于报废范围的灭火器筒体、贮气瓶、器头和推车式灭火器的喷射软管组件逐个进行水压试验,合格后方可使用。对灭火器筒体进行清洗,干粉、二氧化碳及洁净气体灭火器应将筒体干燥后使用;检查灭火器配件,更换密封件和已损的部件;按灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体再充装,并逐具进行气密性试验;对维修后的灭火器进行维修出厂检验,检验合格贴上维修合格证方能出厂。对贮气瓶式灭火器进行维修时,贮气瓶不管使用与否,都应释放完驱动气体,对贮气瓶逐个进行水压试验、清洗、干燥、更换密封件、按规定充装驱动气体,并逐具进行气密性试验。灭火器维修过程应采取正确的操作方法和必要的安全防护措施,确保维修人员安全,特别是拆卸、水压试验、灌装驱动气体、报废等步骤。

  • 沧海伤天

    灭火器已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。如处置方法不当,易引发爆炸,千万不要擅自处理。

    废旧灭火器如果处置方法不当,易引发爆炸,千万不要擅自处理。目前国家和地方对于报废灭火器回收的相关管理规定很少,并没有强制规定该由谁回收,导致一些灭火器被废品收购站回收,或者被小型黑灭火器作坊翻新,一但重新流入市场是很危险的。

    消防部门建议:灭火器已经明确规定报废年限的,必须在达到年限时强制进行报废。报废灭火器应回收到生产厂家或正规消防产品检测维修中心集中处理,已报废的灭火器应进行卸压、打孔、彻底拆除钢瓶等方面处理。

    以下八招可以检测灭火器

    灭火器从使用到报废是有年限规定的,那么怎样才能知道存放的灭火器是否已经报废?以下8种情况之一的灭火器应报废。

    1. 筒体严重锈蚀【锈蚀面积大于或等于筒体总面积的1/3】,表面有凹坑。

    2. 筒体明显变形,机械损伤严重。

    3. 器头存在裂纹、无泄压机构。

    4. 筒体为平底等结构不合理。

    5. 没有间歇喷射机构的手提式。

    6.没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别。

    7. 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹。

    8. 被火烧过。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听