建筑防火分区在什么规范里

2022-05-22 13:22:01 285人阅读
建筑防火分区在什么规范里

5人参与回答

  • 布丁de小秘密

    现行规范中对仓库的最大建筑面积和防火分区面积要根据其建筑类型(单层、多层、高层),耐火等级(一、二、三级)和存储物的类型(丙1,丙2)有关。

    同时新规范中将3.3.2注4删除,也应该是考虑到此类仓库的危险性,而删去降低条款,不应简单套用。

  • 水瓶萌萌可

    1、我估计你是弄错了概念了吧2、单层多层建筑、高层建筑都有两个指标,一个是建筑的耐火等级,这个通俗说就是对火的抗御能力,比如混凝土的房子就比木头的房子耐火等级要高,这个耐火等级越高,防火分区就可以划得越大;第二个指标是建筑的危险性分级,比如说公共建筑,超过50米的,这样的是一类高层建筑,危险性大,那么防火分区划分时要适当小一些。所以说,这不是一回事,你再仔细看看就知道了。

  • 热情的羽永直美

    一、二级高层民用建筑防火分区的面积不得大于1500平方米(对于剧场的观众厅、体育馆,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加)。 一、二级单、多层民用建筑防火分区的面积不得大于2500平方米(对于剧场的观众厅、体育馆,防火分区的最大允许建筑面积可适当增加)。 一级地下室或半地下建筑防火分区的面积不得大于500平方米(设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000平方米)。 防火分区是指用各种防火材料(如:防火墙、防火门等),将火灾限制在一定面积的区域内,不让火势蔓延出来,起到阻断火灾蔓延的作用。

  • 程杨清

    1。规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可规定增加1。0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的 1。0倍计算。

    2。裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。

    【2】建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于(1】的规定时,应划分防火

    分区。

    建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于(1】的规定时,应符合下列规定。

    1】与周围连通空间应进行防火分隔。采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于l。OOh;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1。

    00h,采用耐火完整性不低于1。 00h的非隔热性防火玻璃时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘

    时,其耐火极限不应低于3。 00h,并应符合《建筑设计防火规范》 【GB 50016--】第6。5。3条的规定;与中庭相连通的门、窗, 应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。

    2】高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。

    3】中庭应设置排烟设施。

    4】中庭内不应布置可燃物。

  • 金句帝

    请参照《建筑设计防火规范》,耐火等级为三级的建筑只能用于5层以下的建筑,防火分区最大允许建筑面积为1200平方米,装有自动灭火系统的,面积可增大一倍,至2400平方米。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听