为什么要消防电气检测
7人参与回答
-
鼠he猫
消防泵需要巡检,消防巡检控制柜主要是实现消防水泵低频自动巡回检测,通过自动巡检,让泵长期保持在可靠的一个运行状态!
-
想飞地鸭子
对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量,从变配电所高压柜--低压柜--分支箱--末端ATS---设备控制箱---开关插座、应急照明、切换装置等。并运用直观方法,对照国家相关技术规范,对运行中的高低压电气设施的安装、使用、维护、和保养等情况进行电气防火安全检测。
-
感性的黄金剩女
一、电气防火检测的基本条件1、应在电气设施和线路经1n以上的有载运行,在进入热稳定状态下进行检测和测量。2、应在受检方有关技术人员在现场配合下进行。二、电气防火检测的主要手段使用现代高科技仪器设备,如采用红外测温仪测温、红外热电视扫描、红外热像仪拍热谱图以及采用超声探测仪测量异常高温、火花放电等现象及使用常规电工仪器、仪表如,电压表、电流表、验电器、接地电阻测试仪、真有效值电流表等,对运行中的电气设施的各项运行参数进行测量,并运用直观方法,对照国家相关技术规范,对运行中的高低压电气设施的安装、使用、维护、和保养等情况进行电气防火安全检测。三、检查(测)内容1、变压器室①直观检查变压器室的设置位置、防火等级及孔洞封堵等;变压器的设置、外观质量、组件完整性及防火措施等;高低压电缆(线)的敷设等。②用红外系列仪器检测变压器绕组和高低电缆(线)各接点的温度并拍热谱图。2、高(低)压配电装置①直观检查高(低)压配电装置的设置、安装质量、柜内配线、高(低)压电缆(线)接头、接地、配件的完整及防火措施等。②采用常规仪表测量(或读取)各相线的电压(流)值、N线的不平衡电流值、PE线有无异常电流及接地电阻值等。③采用红外系列仪器测量导线及其连接点、开关触头的温度并拍热谱图。3、低压配电箱(盘)①直观检查配电箱(盘)的设置、材质、安装质量、柜内配线、接线端子连接、接地及防火措施等。②采用常规仪表测量负荷电流值、N线电流值及PE线有无异常电流。⑶采用红外系列仪器测量箱(盘)内各接线端子、断路器触头的温度并拍热谱图;采用超声探测仪测量有无打火放电现象。4、低压配电线路敷设检查不同用电场所的暗敷、明敷、直敷及穿保护管的线路在安装使用中存在的电气火灾隐患。5、电气照明装置检查不同的用电场所,各种照明装置在安装使用中存在的电气火灾隐患。6、开关、插座检查在不同的用电场所安装、使用的开关、插座存在的电气火灾隐患。建筑消防设施的检测内容一、火灾自动报警系统检测内容1、火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符号;二、消防供水系统检测内容1、消防水源的性质、进水管的条数和直径及消防水池的设置状况;2、消防水池的容积、水位指示器和补水设施、保证消防用水和防冻措施等;3、消防水箱的设置、容积、防冻措施、补水及单向阀的状况等;4、各种消防供水泵的性能、管道、手自动控制、启动时间,主备泵和主备电源转换功能等;5、检测水泵结合器的设置、标志及输送消防水的功能等;三、室内消火栓系统检测内容1、室内消火栓的安装、组件、规格及其间距等;2、屋顶消火栓的设置、陈冻措施及其充实水柱长度等;3、室内消火栓管网的设置、管径、颜色、保证消防用水及其连接形状;4、室内消火栓的首层和最不利点的静压、动压及其充实水柱长度;5、手动启泵按钮的设置及其功能;四、自动喷水(雾)灭火系统检测内容1、管网的安装、连接、设置喷头数量及末端管径等;2、水流指示器和信号阀的安装及其功能;3、报警阀组的安装、阀门的状态、各组件及其功能;4、喷淋头安装、外观、保护间距和保护面积及与邻近障碍物的距离等;5、对报警阀组进行功能试验;6、对自动喷淋水(雾)系统进行功能试验;五、防排烟及通风空调系统1、检查正压送风系统的风管、风机、送风口设置状况并测量其风速和正压送风值;2、检测排烟系统风机、风道、防火阀、送风口、主备电源设置状况及其功能;3、检查通风空调系统的管道和防火阀的设置状况;4、对各个系统进行手动、自动及联动功能试验;六、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁1、对其外观、安装、传动机构、动作程序及其手动和联动功能进行检测;七、气体灭火系统1、检查气体灭火系统的贮瓶间的设备、组件、灭火剂输送管道、喷咀及防护区的设置和安装状况;2、对气体灭火系统模似联动试验、查看先发声、后发光的报警程序,查看切断火场电源、自动启动、延时启动量、防火阀和排风机、喷射过程、气体释放指示灯等的动作是否正常。
-
许你一僧无悔
建筑消防设施检测是对建筑消防设施各系统用指定的方法检测测试建筑消防设施特定的技术性能指标,以确定建筑消防设施是否达到规范及要求规定的指标,确保建筑消防设施能够达到预期的使用效果。建筑消防设施检测是政府委托具有相应资质的消防检测技术服务机构对建(构)物消防安全检查的一项重要手段。通过设备测试,检验检测等技术手段,能够对消防安全重点单位的安全状况进行定量分析,依据国家有关消防法规和技术标准对消防安全重点单位的能源利用状况作出评价。对违反消防安全行为提出处理意见,加强了政府对消防安全重点单位合的监督。
-
语诗在北京
消防检测分为固定消防设施检测,和消防电气安全设施检测。有效期为1年,每年至少年检一次,此依据根据新消防法第16条,第3点明确指出
-
新梦飘零
电气检测,是指根据电气设施在运行过程中热辐射 、声发射、电磁发射等现代物理学现象,采用国际先进的高新技术仪器、设备,结合传统的检查方法对电气设施进行全方位的量化监测。电气检测的主要内容有:1、电气系统的带电设备红外诊断2、电气系统的接地电阻检测3、电气系统的剩余电流动作保护装置检测4、电气系统的绝缘电阻检测5、变配电系统建筑、接线端子的安装情况6、室内低压配电线路配线情况,动力及照明配电箱、开关插座的安装7、吊顶内线路的敷设8、电气设备接地和等电位联结等
-
胡萝卜啊
这个是每年一次的,根据建筑消防设施的维护管理GB25201-2010要求的是每年一次电气检测和自动消防检测。