    每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。法律依据《消防法》第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;扩展资料灭火器年检是一种对灭火器维修进行规范的行业标准,标准适用于手提式灭火器、推车式灭火器的维修、报废,适用于对灭火器维修单位的维修条件和维修能力的评价。其它类型灭火器的维修与报废可参照标准执行。灭火器年检标准规定了灭火器维修的术语和定义、总要求、维修条件、维修技术要求、报废、试验方法和检验规则。报废规定7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】 水基型灭火器----6年;b】 干粉灭火器----10年;c】 洁净气体灭火器----10年;d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按 8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;d】 筒体严重变形的;e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m】 被火烧过的灭火器;n】 按GA 402的规定应予报废的 1211灭火器;o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。7.3报废灭火器或贮气瓶,必须在确认内部无压力的情况下,对灭火器筒体或贮气瓶进行打孔、压扁或锯切,报废情况应有记录,并通知送修单位。

  • 你是我的梦想丫

    【灭火器必须一年一检】灭火器(常用的是手提式干粉灭火器)的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此,用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。

    使用单位应当至少每12个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查(俗称:灭火器年检),主要的检查内容包括:灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象;铭牌是否完整清晰;喷嘴是否有变形、开裂、损伤;喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤;灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区;灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷;灭火器的橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或断裂;在相同批次的灭火器中抽取一具灭火器进行灭火性能测试。灭火器年检,灭火器维修必须委托有维修资质的维修单位进行维修,更换已损件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。

    灭火器作为扑救初期火灾的常用灭火器材,具有使用简单灵活、易于操作等特点,是各类火灾危险场所必备之品。由于灭火器种类、型号众多,各自的适用灭火范围也有差别,因此,及时对灭火器检查维护和保养是保证灭火器发挥其效能的关键,同时也是保障人员及财产安全的需要。

  • 天涯随宇

    干粉灭火器每年都需要检测。贮压式干粉灭火器1年半要定期维修更换药剂,如果长时间不换药,灭火器内的灭火剂磷酸铵盐会凝固成块状,一旦发生火灾就不能起到灭火的作用。干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效期。另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。扩展资料存放要点:一、干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。并应符合下列规定:1、干粉储存容器应符合国家现行标准《压力容器安全技术监察规程》的规定;驱动气体储瓶及其充装系数应符合国家现行标准《气瓶安全监察规定》的规定。2、干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级,其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85,其增压时间不应大于30s。3、安全泄压装置的动作压力及额定排放量应按现行国家标准《干粉灭火系统及部件通用技术条件》GB16668执行。4、干粉储存容器应满足驱动气体系数、干粉储存量、输出容器阀出口干粉输送速率和压力的要求。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听