主控室设什么类型的灭火器

2022-05-22 13:12:29 474人阅读
主控室设什么类型的灭火器

5人参与回答

  • 小妞AMIGO

    一般情况不能,因为电类灭火器得用二氧化碳灭火器

  • 楠楠冰

    一、机房用最合适的手提灭火器为CO2灭火器,其他的灭火器均会对机房设备有一定的影响。

    这个是正确,因为我就是做消防的

    二、下面内容供参考

    如果是电子计算机机房

    根据电子计算机机房设计规范要求

    1、应设有CO2灭火系统或卤代烷灭火系统(现在的卤代烷已经被七氟丙烷灭火系统、混合气体灭火系统所代替)

    2、应设有消防自动报警系统

  • 忧伤的么么哒

    高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。

  • 乐观的望了

    如果建设比较完善,比较重要的计算机机房,建议建设联动七氟丙烷气体灭火系统,其造价高,气体昂贵。如果小机房建议配备手提式二氧化碳灭火器就可以了,不过要定期检验。原理就是灭火气体阻止火源周围空气中的氧气,达到灭火目的,还保证了设备不受到影响,不会造成电气短路,伤及人身安全。

  • 千万河南考生

    你好。

    可以分为两种情况来讲,一种是配备手提灭火器,一种需要设置自动灭火系统。1、档案室火灾主要是纸制品及电子存储产品引起的固体火灾,属于A类火灾。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定A类火灾应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。使用干粉灭火器灭火后会对档案资料有一定的污染作用,且难以清洁,不建议使用;而水型灭火器和泡沫灭火器在灭火也会造成一定的污损作用。卤代烷灭火器根据“蒙特利尔公约协议书”已被洁净气体灭火器取代。所以档案室的灭火器可选择的手提二氧化碳、手提七氟丙烷等洁净气体灭火器来辅助灭火。2、此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定档案室等重要场所应设置气体自动灭火系统。通常档案室灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于档案室气体灭火系统的具体配置,建议寻求专业公司深化设计,做出合理、符合消防规范的方案,保障档案室的安全。