气体灭火系统怎么计算压力
9人参与回答
-
心理学Max
我公司位于山东烟台。
专业生产销售与维修七氟丙烷,二氧化碳,气溶胶,超细干粉等灭火设备。鼠标放到我的用户名上两秒,即可看到我的联系电话。或搜索“烟台恒信消防科技有限公司”,也可以联系到我们。
-
言身寸走之由
【消防气体灭火系统二氧化碳气瓶充装压力】消防气体灭火系统二氧化碳气瓶充装压力为:按0.6kg/L标准充装。不得超装。
气瓶是一个独立的无绝热层的薄壁密闭容器,瓶内二氧化碳的压力不仅与温度有关,而且与充装量有关。气瓶的公称工作压力,对于永久气体气瓶是指20℃时所充装气体的限定充装压力,充装量是以压力计量;对于盛装二氧化碳等高压液化气体的气瓶是指温度为60℃时瓶内气体压力的限定值,充装量是以重量计量。若不按0.6kg/L标准充装,而采取超量充装,瓶内的气相空间相应减小,随着温度的升高,液态二氧化碳的体积相应膨胀,气相空间继续减小,最终造成瓶内“满液”和气相空间消失。
瓶内出现满液现象,其压力不再是饱和蒸汽压,而是液态二氧化碳体积膨胀的胀力。此胀力远大于饱和蒸汽压。液态二氧化碳的体积膨胀系数较大,在-5~35℃范围内,温度每升高1℃,瓶内压力相应升高0.314~0.834Mpa,所以超装很容易使气瓶超压爆炸。
-
靖天骑士
有关系:IG541里的全部是气体。当瓶温升高时,里面的气体温度也升高,根据克拉伯龙方程:固定体积(气瓶容积基本不变或变化量很小,可视为不变)气体温度升高时,瓶内压力会升高。
-
陈小鱼Azuka
例:
图书、档案室类的,灭火设计浓度为10%,计算时,C取10进行计算就可以了,10/【100-10】。
其他场所的类推。
希望对你有帮助。
重庆九霄科技
-
的风格的风格发
CO2气体灭火用的钢瓶灭火剂的压力是2.5mpa或者是4.0mpa,也就是25kg或者40kg的,如果是灭火器的话,一般是25kg的。
-
古墓派小白兔
气体灭火的主要设计参数,海拔、设计温度、防护区的面积、高度(是否有吊顶和地板,如果有需要考虑进来)、保护对象的性质(决定了设计浓度的选择)、防护区的体积最好不要超过规范规定的要求。
可以查看GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,计算公式很详细的,一看就明白。
-
大名鼎鼎toy
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005中有管径估算公式,有压力损失计算公式。
根据压力损失计算,满足规范条文要求。一般需要经过多次反推计算。手工计算非常麻烦,一般都是采用程序计算。详细请参见气体灭火系统设计规范 GB50370-2005
-
粉爱Cindy
消防给水系统常用的三个系统,自动喷水灭火系统,室内消火栓给水系统、室外消防给水系统;压力试验也有三个标准,执行相关的规范也是三个: 一、GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中: 6.2.1当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa。
-
梦离次去
1巴【bar】=100,000帕【Pa】=10牛顿/平方厘米=0.1MPa(Mpa就是兆帕) 是压强的单位。
20bar也就是2mpa,每平方厘米受20kg左右的压力。
相关问题
- 自动喷水灭火系统设置场所1个回答
- 干粉灭火器原理2个回答
- 高压细水雾灭火系统0个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答