消防喷淋如何检测
9人参与回答
-
因为太珍惜ni
1、提供设计院的图纸
2、提供消防自动喷水系统的专项设计
3、提供经消防部门审查合格的建审意见书
4、提供监理纪录
5、提供施工单位的资质及建筑质量管理部门的验收纪录
6、提供消防部门同意的、经消防自动灭火系统监测合格的记录
-
骆娜娜
根据建构筑物实际情况,第三方检测的项目有:
1、火灾自动报警系统
2、自动喷水灭火系统
3、室内消火栓系统
4、防火卷帘与门、窗系统
5、防排烟系统
-
兰景梦
最要是看最不利点的压力值够不够。
用压力表就行。如果有联动的话,需要看看联动控制电路和相关设备。
-
半度微尘
根据分区不同单独进行试压试验,比如压力2kg,喷淋就打1.5倍压力,3kg,保压2小时。
可参考GB50261
-
啊嘟嘟sasa
消防喷淋系统无压力首先检查湿式报警阀的压力表,在报警阀前端的压力正常的话,后端压力表无压力可能意味着湿式报警阀的阀门关闭了(一般湿式报警阀损坏无压力的情况很少)。再者,检查总阀及压力表是否损坏,如果总阀是打开的,可以通过放水试验检查压力表是否损坏。三者,检查喷淋泵是否工作正常,是不是由于稳压系统和喷淋泵损坏不能正常补水而导致无压力。总之通过检查阀门是否开启、压力表以及稳压系统和喷淋泵是否正常来找到喷淋系统无压力的原因并对应解决。
-
一笑亡人国
检查的要点及方法
消防水池(箱):每年应对水源的供水能力进行一次测定。每两年应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆。维护管理人员每天应对水源控制阀进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态。消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次,并应检查其消防水位及消防气压给水设备的气体压力。同时,应采取措施保证消防用水不作他用,并应每月对该措施进行检查,发现故障及时进行处理。消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水应根据当地环境、气候条件不定期更换。更换前,负责自动喷水灭火系统的专职或兼职管理人员应向领导报告,办理相应的书面手续。寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。消防水箱、消防气压给水设备所配置的玻璃水位计,由于受外力易于破碎,造成消防储水流失或形成水害,因此在观察过水位后,应将水位计两端的角阀关闭。钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。消防水泵:供给消防用水的关键设备,必须定期进行试运转,保证发生火灾时启动灵活、不卡壳,电源或内燃机驱动正常,自动启动或电源切换及时无故障。消防水泵应每月启动运转一次,内燃机驱动的消防水泵应每周启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时,应每月模拟自动控制的条件启动运转一次。消防水泵接合器。消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。喷头:自动喷水灭火系统工作的最后一关,它的好坏直接关系到火灾时控火和灭火的效果,但由于平时喷头不便拆下检查,所以对喷头的日常维护更具难度。消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
-
行云流水郡
消火栓系统静压测试,杨程测试,流量开关起泵测试【起泵测试需计时】,水袋枪头等配置是否到位消防喷淋系统压力开关起泵测试(需计时,以及确认警铃工作正常),报警阀上下仓压差检查,有无排水措施,末端试水装置压力表检查其余包括高位水箱,消防水池自动补水措施检检查,液位显示检查,稳压设备启停检查,减压阀前后端压力设置检查,泄压阀工作情况的检查,标识标牌设置是否到位,控制柜是否符合报建年份对应的相关规范,手自动联动启停是否正常,主备电切换是否正常工作,主备泵是否正常切换,电机是否存在反转,如有巡检柜机械起泵措施需检查巡检是否正常,与手自动启动是否有冲突,与机械起泵是否有冲突,机械起泵能否正常工作,如有泡沫灭火,需检查泡沫罐压力等,其他包括阀门阀件设置是否符合规范,是否存在未启用状态等,由于检测水电一体,部分地方没办法分开,比如消防泵控制柜启动切换等既属于电系统检测范围,也属于水系统检测范围,暂时就想到真的多,实际检测的时候,如果没带表格,基本上很多都会忘掉,都是想到什么检测什么,就这样吧
-
晨曦宝贝第一
1,查管网密闭性,看是否漏气,观察空压机启动是否频繁2,查报警阀功能是否完善3查水泵供水是否正常4查高位水箱和增压装置是否正常,最后做系统联动模拟实验。
-
童年的琴
这个消防喷淋头一般是每个季度外观检查一次的。