灭火器要求多久校检

2022-05-22 12:51:08 138人阅读
灭火器要求多久校检

9人参与回答

  • 云盘无邪

    灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废; 新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

    二、执行标准1、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008 2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007

  • 张玲儿life

    国家对灭火器的年检规定

    根据《灭火器的维修与报废》灭火器年检规定:

    一、使用过的灭火器必须送到有灭火器维修许可证的维修单位对灭火器进行检查,重新充装灭火剂和驱动气体。

    二、灭火器不管是否使用过,超过出厂的保质期限时,必须送到灭火器维修单位进行水压试验检查。

    三、《1211、干粉、二氧化碳》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满五年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验等检查。

    四、《机械泡沫、清水》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满三年以后每隔二年必须对灭火器进行水压试验检查。

    五、《化学泡沫、酸碱》手提式及推车式灭火器从出厂日起期满二年以后每隔一年必须对灭火器进行水压试验检查。

    六、外观检查发现有筒体严重锈蚀、筒体严重变形、结构不合理、没有生产厂名称和出厂年月、未取得生产许可证厂家生产、公安消防部门命令禁止销售和维修等情况的灭火器必须作废品处理。

    灭火器年检的时间

    (1)灭火器每年送检灌气送检一次。

    (2)不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达到规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。

    (3)1211、干粉、二氧化碳手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满五年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。

    (4)机械泡沫、清水手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满三年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。

    (5)化学泡沫、酸碱手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满二年以后每隔一年必须进行水压试验等检查。

  • 今井归躬

    灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:手提式化学泡沫灭火器----5年;手提式酸碱灭火器----5年;手提式清水灭火器----6年;手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年;手提贮压式干粉灭火器----10年;手提式1211灭火器----10年;手提式二氧化碳灭火器----12年;推车式化学泡沫灭火器----8年;推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年;推车贮压式干粉灭火器----12年;推车式1211灭火器----10年;推车式二氧化碳灭火器----12年。必须一年一检

  • 假扮的玻璃娃娃

    我是从事灭火器年检充粉的厂家,现在我们使用的灭火器最多的是干粉灭火器,好多人都在问干粉灭火器多长时间需要年检换粉,那正确的答案是一年需要更换一次。因为检查部门也是根据灭火器上的生产日期往后推一年来检查的,超过一年就属于过期,需要重新年检换粉!水基灭火器需要更换药剂时间是,三年更换一次药剂,若使用需要马上充填药剂还有水基灭火器瓶身标注的有更换周期的按照标注周期更换

  • 花火的主页

    你好,我听卓成消防公司的人说:一般是一年检查一次。按照消防局的规定:灭火器的安全周期为12个月,超过期限必须进行维修保养。因此用户购置灭火器仅是开始,配置使用灭火器大量的工作还是在每年的检测、维修和保养。使用单位应当至少每十二个月委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查

  • 铁甲单刀客

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。

    干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。

    二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。

    需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

  • 星鑫的你

    依据《灭火器维修与报废规程》相关规定,干粉灭火器的外观检查应做到每月一次,主要是对压力表进行检查,当压力表的指针低于绿线区的时候,就应该及时的进行充压维修;新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试,第一次的检测之后,以后每2年进行一次水压测试,干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年,并且要定期进行充压或者更换。 1、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 2、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。 3、手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。 4、手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 灭火器存放时应放在干燥清洁的环境中,严禁暴晒和靠近火源;应妥善的进行保管,严禁拆动。

  • 水晶冰香蕉

    1、新出厂的灭火器自生产日期五年后第一次检查,其后两年一次2、干粉灭火器使用器是10年,到期报废

  • 天涯随宇

    强制规定灭火器每两月必须检查一次,消火栓箱每季度,应急照明灯具每年;但在实际操作中是根据现场实际情况来确定的,比如公司现场环境复杂,消防器材使用频率较高,损耗大就可以缩短检查周期,在我们公司消火栓箱和灭火器是以8天为一个检查周期的,应急照明灯具是每季度,每年还有一次消防检测,不要超过强制规定的时间就行了

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听