地上柴油发电机房做气体灭火吗

2022-05-21 19:37:08 229人阅读
地上柴油发电机房做气体灭火吗

6人参与回答

  • 香妹子启

    公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。

  • 味卦佣

    通信机房用七氟丙烷气体灭火系统,柴发机房通常用水喷雾,要求高一点用七氟丙烷也可,会议机房没要求,看具体保护等级

  • 儒雅的manutd

    七氟丙烷是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,环保性能明显优于卤代烷,是替代卤代烷1301,1211的理想产品。发生火灾时,七氟丙烷设备会自动喷出七氟丙烷气体,使火在无氧条件下熄灭。因此,七氟丙烷可以用来扑灭发电机室发生的火灾。

  • 妖心娃娃哦

    通常依据《建筑设计防火规范》即可,如果所在建筑是高层,则适用《高层民用建筑设计防火规范》。一般采用独立防火分隔,单独划分防火分区;应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、露油措施,油箱应由通气管【室外】;设置火灾报警装置;设置灭火设施:如气体、泡沫、水喷雾等自动灭火设施【灭油火】。等等,相关内容很多,建议你详细查阅规范。

  • 尾焕非

    普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。

  • 瞄瞄beybey

    气体灭火系统的优点在于最大化保护电气设备的着火损失,气体灭火剂在灭火过程中,不会损害到电气设备原有内部结构工作。汇建消防从事气体灭火系统领域,根据气体灭火系统灭火特性,可以视发电机房空间大少选用管网型七氟丙烷灭火装置或者是柜式七氟丙烷灭火装置;发电机房空间大,可以选用管网型七氟丙烷灭火装置;发电机房空间少,应选用柜式七氟丙烷灭火装置。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听