灭火器的灭火级别怎样计算

2022-05-21 19:32:10 347人阅读
灭火器的灭火级别怎样计算

7人参与回答

  • 辛亥后裔胡大姐

    一、计算方法:

    1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所;

    2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米;

    3、根据第10.6.0.1条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区;

    4、修正系数确认,你这里设定为1;

    5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=2313.60/75×1=30.848,有余取大整数为31;

    6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点.

    7、计算每个设置点灭火级别,31/4=7.75;

    8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置数量7.75/2=3.875有余取整应为4;

  • 肆胤闻

    灭火器配置,跟被保护防护区的火灾类型,危险等级、是否设置了消火栓、自动灭火系统等因素有管。

  • 海忘了哭泣运

    灭火级别定量和定性地表征灭火器的灭火能力及其适用扑救火灾的种类。灭火级别由数字和字母组成,数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类;例如:MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B;其中A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位,3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级(定量)的A类火试模型火(定性);B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位,14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级(定量)的B类火试模型火(定性)。

  • 味卦佣

    1、 干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒 。 2、 4.本表未尽事宜,应参照规范执行灭火器配置场所所需的灭火级别按如下公式计算: Q=K*S/U其中: Q----灭火器配置场所的灭火级别,单位为A或B; S----灭火器配置场所的保护面积,单位为m2; U----灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准, K----修正系数, 无消火栓和自动灭火系统的场所,K取1.0; 仅有消火栓的场所,K取0.7; 仅有自动灭火系统的场所,K取0.5; 既有消火栓又有自动灭火系统的场所,K取0.3; 计算说明 1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只。根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0则a=KS/U=1.0×1000/15=66.7(A)而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个)假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑。则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个) 2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据。使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算。本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求

  • 干活去我家肯

    1、以一般固体物质场所、干粉灭火器为ABC干粉的灭火器进行计算,4公斤的ABC干粉灭火器的灭火级别为2A、55B,适用于中危险级及轻危险级的场所。 2、如果是中危险级每A保护面积75平方米 2A=2*75=150平方米,即可以最大保护面积150平方米;如果是轻危险级每A保护面积100平方米 2A=2*100=200平方米,即可以最大保护面积200平方米。 3、该灭火器不适用于严重危险级别的场所配置,如超过300平方米的娱乐场所就应当配置5公斤以上的ABC干粉灭火器。 4、没有最小保护面积的说法。具体配置数量应当根据场所存放的物品的种类数量、建筑面积、形状等确定。 5、详见国家标准GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》。

  • 超级噶酥油茶

    首先“2A34B”的意思是“单具灭火器最小配置灭火级别”,数字代表灭火能力,数字越大能力越强,字母“A”代表灭A类火灾,“B”就是B类火灾。

    灭火器之所以标识“灭火级别2A34B”就是为了说明这个灭火器的灭火能力。根据灭火能力,可以计算火灾场所需要哪类型灭火器,以及灭火器的设置个数。(具体施工还因参考火灾场所危险等级,一切从现场实际出发!】

  • 小耳朵zuoear

    对于不相邻的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元进行灭火器的配置设计计算。灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元。 灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元。同一计算单元不应跨越防火分区和楼层。在确定了计算单元的保护面积后,应根据公式下列计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别: Q=KS/U式中 Q:计算单元的最小需配灭火级别(A或B) S:计算单元的保护面积(m^2) U:A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m^2/A或m^2/B) K:修正系数

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听