8kg干粉灭火器多少高度
8人参与回答
-
极限SNAKE
当空间高度为6~12米时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6米以下时,保护面积为60平方米。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。
-
唛唛的篼篼
在一般建筑物区域内每100平方米配2支10L灭火器,在堆放木料、油漆、木工机具的仓库场所每25平方米配备1只灭火器。
灭火器吊的高度为:顶部离地面高度应小于1.5米,底部离地面高度不宜小于0.15米。
-
青春永不落花
国家没有强制性的规定。通常用的4公斤干粉灭火器,其高度是490mm左右。
-
京城美食大家
8公斤干粉灭火器高度为505mm。
8公斤干粉灭火器详细参数为:
瓶体直径: Φ162mm
最小壁厚:1.24mm
瓶体容积: 9.4L
瓶体高度: 505mm
瓶体重量: 3.6kg
瓶体材料: St12
测试压力: 2.5MPa
使用温度: -30~+60℃
使用压力: 1.8MPa【60℃】
灭火器总重量: 12.2kg
干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:
①普通干粉灭火器;
②超细干粉灭火器。
-
风之速一号
干粉灭火器箱顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005规定:5.1.3灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。建筑灭火器的设置方式主要有墙式灭火器箱、落地式灭火器箱、挂钩、托架或直接放置在洁净、干燥的地面上等几种。本规范不提倡将灭火器直接放置在地面上,推荐将灭火器放置在灭火器箱内;其中,设置在墙式灭火器箱内和挂钩、托架上的灭火器的位置是相对固定的。而设置在落地式灭火器箱内和直接放置在地面上的灭火器则亦需设计定位;既要保证灭火器的设置位置能达到本规范关于保护距离的规定,又便于人们在紧急状况下能快速地到熟知的灭火器设置点取得灭火器。扩展资料:关于灭火器的设置高度(即灭火器顶部离地面的距离和灭火器底部离地面的距离)是综合了国内外的标准与经验而作出规定的。美国标准规定:“对于总重不大于40磅(18.14kg)的灭火器,其顶部离地面不应超过5英尺(1.53m);总重量大于40磅(18.14kg)的灭火器(除推车式灭火器外),其顶部离地面不应超过3英尺(1.07m)。在任何情况下,灭火器底部或托架底部离地面距离均不应小于4英寸(0.102m)”。英国标准规定:“灭火器的手柄离地面大约1m左右”。澳大利亚标准规定:“灭火器的顶部应离地面1m到1.5m之间,其底部离地面不得小于0.15m,二氧化碳和干粉灭火器允许较低的安装高度,但其底部离地面也不得小于0.15m”。国际标准规定灭火器底部离地面高度不宜小于0.03m,《灭火器箱》GA139标准规定灭火器箱的底脚高度≥0.08m。根据上述情况,国家规定1.5m为灭火器的顶部离地面的距离。参考:浙江师范大学-建筑灭火器配置设计规范
-
网销老三
根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》要求:底部离地面距离不小于0.08米,灭火器顶部离地面距离不大于1.5米。
-
汾俟偌貌痈辈
按照中华人民共和国国家标准:GB12515-90,8公斤手提贮压式干粉灭火器的有效喷射距离是5米。不过,这个距离灭火并不是很好,一般要求距离3米左右为宜。当然,这都是针对初期火灾而言的。火势大了,干粉灭火器根本不可能扑灭。希望这个回答对你有帮助
-
晴天公仔VIVAN
按照《建筑防火规范》要求,两瓶干粉灭火器为一个配置点,保护范围为25平方米。
一瓶灭火器的配置不是依照法规配置的,不同场所、建筑物的消防器材、设施要求也不同。建议参考规范配置,或者咨询相应的本地消防部门。
相关问题
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 干粉灭火器多少钱一瓶1个回答
- 灭火器由什么部件组成1个回答
- 干粉灭火器主要适用于扑救哪些物质的火灾事故1个回答
- 干粉灭火器的检查有什么具体要求1个回答
- 超细干粉灭火装置1个回答