消防灭火器多少平米放一个

2022-05-21 19:18:29 201人阅读
消防灭火器多少平米放一个

3人参与回答

  • 死鹊屠

    见附件

    施工现场消防器材配置标准

    1、厨房:面积在100m^2以内,配置灭火器3(4)个、每增50m^2增配灭火器1个。

    2、材料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个(如仓库内存放可燃材料较多,要相应增加)。

    3、施工办公区、水泥仓:面积在100m^2以内,配置灭火器不少于1个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    4、可燃物品堆放场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    5、电机房:配置灭火器不少于1个。

    6、电工房、配电房:配置灭火器不少于1个。

    7、垂直运输设备(包括施工电梯、塔吊)驾驶室:配置灭火器不少于1个。

    8、油料库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器不少于1个。

    9、临时易燃易爆物品仓库:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个。

    10、木制作场:面积在50m^2以内,配置灭火器不少于2(4)个,每增50m^2增配灭火器1个。

    11、值班室:配置灭火器2个及1个直径为65mm、长度20m的消防水带。

    12、集体宿舍:每25m^2配置灭火器1个,如占地面积超过1000m^2,应按每500m^2设立一个2m的消防水池。

    13、临时动火作业场所:配置灭火器不少于1个和其他消防辅助器材。

    14、在建建筑物:施工层面积在500m^2以内,配置灭火器不少于2个,每增500m^2增配灭火器1个,非施工层必须视具体情况适当配置灭火器材。

  • 水果姐姐fruit

    一般每个灭火器设置点设置不少于两具灭火器,以住宅楼公共部位为例,每100平米设置一具1A的手提式灭火器。

    按《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)等规定。施工现场灭火器配置应符合下列规定:1灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配。2灭火器的最低配置标准应符合表5.2.2-1的规定。3灭火器的配置数量应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定经计算确定,且每个场所的灭火器数量不应少于2具。4灭火器的最大保护距离应符合表5.2.2-2的规定。

  • 阳光的米拉娜

    这个灭火器设置间距是20-25m/2具的,或者是40-60平米/2具的,具体的美剧的大小根据使用功能确定的。