东土唐森
新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,不超过两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉灭火器有效期一到就必须要更换产品,如若不然再火灾时候不仅起不到灭火的效果,同时也会加大我们的财产损失。”
-
英年早肥的泰达
1、灭火器维修参照的规范:GA95-2007《灭火器维修与报废规程》;
2、关于换粉:新购买的干粉灭火器换充粉期限是2年,自第一次换粉起以后每年换粉一次;
3、如果检查发现压力底下、管带损坏、铅封缺失、其它损坏的,就需要送维修;
4、干粉灭火器罐体有效期10年,自出厂之日起10年强制报废;
5、水压试验:在灭火器换充粉时,先对灭火器罐进行卸压,然后打开罐体上方的阀门,倒出里面剩余的干粉,然后每个罐体都需要在水压机上进行水压试验,水压试验压力2.5Mpa(约25KG压力),水压试验是检验罐体有效性的必要程序,每次换充必须要做,通过水压试验的罐体才能重新充粉,未通过水压试验的罐体直接报废。
-
店主小小
灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体; 一、 新的干粉灭火器,出厂后满10年报废; 新购置的灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效; 即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。
二、执行标准1、国家标准:建筑灭火器配置验收及检查规范GB50444-2008 2、行业标准:公共安全行业标准灭火器维修与报废规程GA95-2007
-
手拿书本在路上
1、干粉灭火器的检查一般每月定期检查一次,如果问题是“干粉灭火器应当几年维修一次”,则是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。
2、按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444-2008)要求,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。干粉灭火器、洁净气体灭火器和二氧化碳灭火器维修期限都是出厂期满5年维修一次,首次维修以后每满2年维修一次。
3、灭火器的报废期限是10年。灭火器报废后,应按照等效替代的原则进行更换。
4、干粉灭火器设置在室外时,应采取防湿、防寒、防晒等相应保护措施。当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时,应采取防湿或防腐蚀措施。
-
恢瓜锹
干粉灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是10年,也就是灭火器筒体的8年有效期;另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。
-
宝Dom
其实干粉灭火器的有效期是不止三年的。干粉灭火器的有效时间是从出厂时间开始算起的,不同的干粉灭火器有效时间也是不一样的。只要是在有效期之内都是不需要更换的,但是,需要隔一段时间进行检测一下。下面来看看不同干粉灭火器的有效期。
手提式干粉灭火器(贮气瓶式)的有效期是有8年的。一般情况下手提式干粉灭火器是用于易燃、可燃液体、气体等等引起的火灾。对于因为金属引起的火灾是没有效果的。
手提贮压式干粉灭火器的有效期为10年。手提贮压式干粉灭火器是需要每年都进行一次检查的,检查的时候需要注意压力表的指针是否低于绿色区域,如果低于绿色区域应向其补充驱动气体。
小编再说一下使用手提贮压式干粉灭火器的注意事项,灭火器要放置在阴凉处,减少对灭火器的碰撞。在使用灭火器的时候注意不要倒置和平放。
推车式干粉灭火器(贮气瓶式的有效期也是10年。在灭火器内部装的是有磷酸铵盐干粉灭火剂和氮气。推车式干粉灭火器用于扑灭,可燃固体、可燃液体等等引起的火灾。工厂,仓库、船舶、加油站等等一些场所都是必备推车式干粉灭火器的。
推车贮压式干粉灭火器的有效期为12年。这是一款比较新型的灭火器,它可以扑灭固体物质,可燃液体,可燃气体等引起的火灾。车辆、工矿、宾馆、仓库等一些地方都是必备的。
如果是全新的干粉灭火器有效期一般是在五年左右的。重新重气换粉的干粉灭火器有效期只有1年。如果干粉灭火器长时间没有使用就会导致其中的干粉结成快,从而不能正常时使用。所以,干粉灭火器过了有效期就需要对其进行充气换粉处理。
总的来说,一般干粉灭火器的使用期都是超过一年的,不需要每年都进行更换,但是需要定时的灭火器进行检查。不同的地方是需要准备上不同的灭火器的,以免意外发生。还有就是,大家在日常生活当中,要安全用火哦,火灾是件很麻烦的事情。
-
一悟诸相
一般每个月都要检查一次。有效期10年。满五年重新充装。以后没两年一次。最简单的就是522一共装四次第一次出厂5年第二次出厂7年第三次出厂9年然后到10年就重新买新的。
-
永穗不锈钢
灭火器的有效期限与维修期限可参考如下: 一、有限期 1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年; 2、干粉灭火器的有效期限为10年; 3、水基型灭火器的有效期限为6年。 二、维修期限 1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修; 2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。