灭火标志是什么

2022-05-21 19:12:25 85人阅读
灭火标志是什么

6人参与回答

  • 阳光的天狼星君

    国内一般给灭火器压力表分三个档次,即三个颜色。

    指针:在红区是欠压状态,

    在绿区的中间一般都达到了灭火器的工作压力。

    在黄区说明是超压了,

    每个灭火器都有自己的工作压力,压力过高过低都会影响使用。

  • 夏之夏沙

    字目表示灭火的类别,A:可燃液体B:可燃气体C:可燃固体D:金属火灾,E:带电火灾数字标示灭火级别,或者说灭火器的灭火能力,系采用科学试验方法即用灭火器扑救相应的标准火试模型的火来确定的。目前世界各国现行国家标准仅有二类灭火级别,即A和B。 IA、1B是灭火器扑救A类火灾、B类火灾的最低灭火级别,也是灭火级别的基本单位值。我国现行标准系列规格灭火器的灭火级别有3A、5A、8A、 13A、21A……55A等和1B、2B、3B、4B、5B…120B等二个系列。分别标记在相应规格灭火器铭牌上。运用灭火级别进行灭火器配置设计计算是当代世界上各工业发达国家普遍采用的先进、科学方法,也符合灭火战斗必须注重灭火能力的消防实战需要。

  • 恬淡的视角

    先看能猜出意思的几个图标:

    夹手、强磁场、高温

    ?、禁止心脏起搏器、禁止用水灭火

    安全手册、工作服、手套、护目镜

    由此我们判断,这是一个符合了电、磁、高温、机械运动、火花四溅的工作环境。

    然后我们再分析未知的图标。

    未知图标包括一个倾斜的铜草帽或者其他对称的玩意、一个三条腿会拐弯的叉子、一个不明所以的小横线。

    毫无头绪。

    再看这个警示牌,我们发现磁铁图标对应起搏器,高温图标对应灭火,那么未知图应该与夹手相关。

    没思路了,有思路再补充……

  • 小黎黎和小卷发

    按照不同物质发生的火灾,火灾大体分为四种类型:

    1.A类火灾为固体可燃材料的火灾,包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等。

    2.B类火灾为易燃可燃液体、易燃气体和油脂类火灾。

    3.C类火灾为带电电气设备火灾。

    4.D类火灾为部分可燃金属,如镁、钠、钾及其合金等火灾。一般灭火器都标有灭火类型和灭火等级的标牌。例如A、B等,使用者一看就能立即识别该灭火器适用于扑救哪一类火灾。字母前的数字表示该灭火器中灭火剂的量。如:3表示3kg【或升】望采纳,谢谢

  • 肆胤闻

    灭火器的红绿黄分别代表:如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出。这表明该灭火器已经失效了,请立即充装或更换。如果指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。可以发现绿色区域是红绿黄三段区域中范围最窄的一段。如果指针指到黄色区域,表示灭火器内压力过大,可以使用,但却有爆炸的危险。

  • 婉若一禾

    消防标志是用于表明消防设施特征的符号,它是用于说明建筑配备各种消防设备、设施,标志安装的位置,并诱导人们在事故时采取合理正确的行动。消防标志管理:消防设施标识1 、配电室、发电机房、消防水箱间、水泵房、消防控制室等场所的入口处应设置与其它房间区分的识别类标识和“非工勿入”警示类标识。2 、消防设施配电柜(配电箱)应设置区别于其它设施配电柜(配电箱)的标识;备用消防电源的配电柜(配电箱)应设置区别于主消防电源配电柜(配电箱)的标识;不同消防设施的配电柜(配电箱)应有明显区分的标识。3、 供消防车取水的消防水池、取水口或取水井、阀门、水泵接合器及室外消火栓等场所应设置永久性固定的识别类标识和“严禁埋压、圈占消防设施”警示类标识。4 、消防水池、水箱、稳压泵、增压泵、气压水罐、消防水泵、水泵接合器的管道、控制阀、控制柜应设置提示类标识和相互区分的识别类标识。5 、室内消火栓给水管道应设置与其它系统区分的识别类标识,并标明流向。6、 灭火器的设置点、手动报警按钮设置点应设置提示类标识。7 、防排烟系统的风机、风机控制柜、送风口及排烟窗应设置注明系统名称和编号的识别类标识和“消防设施严禁遮挡”的警示类标识。8 、常闭式防火门应当设置“常闭式防火门,请保持关闭”警示类标识;防火卷帘底部地面应当设置“防火卷帘下禁放物品”警示类标识。危险场所、危险部位标识:1、 危险场所、危险部位的室外、室内墙面、地面及危险设施处等适当位置应设置警示类标识,标明安全警示性和禁止性规定。2 、危险场所、危险部位的室外、室内墙面等适当位置应设置安全管理规程,标明安全管理制度、操作规程、注意事项及危险事故应急处置程序等内容。3、 仓库应当划线标识,标明仓库墙距、垛距、主要通道、货物固定位置等。储存易燃易爆危险物品的仓库应当设置标明储存物品的类别、品名、储量、注意事项和灭火方法的标识。4、 易操作失误引发火灾危险事故的关键设施部位应设置发光性提示标识,标明操作方式、注意事项、危险事故应急处置程序等内容。安全疏散标识:1、 疏散指示标识应根据国家有关消防技术标准和规范设置,并应采用符合规范要求的灯光疏散指示标志、安全出口标志,标明疏散方向。2 、商场、市场、公共娱乐场所应在疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续性的自发光或蓄光疏散指示标志。3 、单位安全出口、疏散楼梯、疏散走道、消防车道等处应设置 “禁止锁闭”、“禁止堵塞”等警示类标识。4、 消防电梯外墙面上要设置消防电梯的用途及注意事项的识别类标识。5、 公众聚集场所、宾馆、饭店等住宿场所的房间内应当设置疏散标识图,标明楼层疏散路线、安全出口、室内消防设施位置等内容。