消防工程有哪些检测

2022-05-21 19:02:48 355人阅读
消防工程有哪些检测

5人参与回答

  • 那春晓

    建筑消防竣工验收前,必须经过专业消防检测企业,对消防设施设备100%实检并出具体检测成果报告,消防管理部门接到检测合格报告,组织现场验收。看你设计了多少消防系统:室内外消火栓、自动灭火系统、火灾报警、气体等,防火门、卷帘门分隔装置,联动灭火装置风机水泵。电梯迫降,电源切换等。。

  • 萧玉卿

    第三方检测的项目有:1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统3、室内消火栓系统4、防火卷帘与门、窗系统。5、防排烟系统

    1、消防验收

    是指消防部门对企事业单位竣工运营时进行消防检测的合格调查,施工单位进行消防验收时需要消防局进行安全检测排查,同时需要出具电气防火检查合格证明文件,电气消防检测已被国家公安部列入消防验收强制检查的项目。

    2、验收标准

    第十三条对具有下列情形之一的人员密集场所,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收:(一)建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅;(二)建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;

  • 勤奋的月小灵

    消防工程备案的不再送检;只有需要消防审核的消防工程(丙类以下)需要送检。消防工程的施工结果检查,主要依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242。 GB 50242规定:建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。

  • 追梦亡灵hit

    工程建设领域选用消防产品委托检验取样数量及检验周期

    序号产品名称取样数量抽样基数检验周期

    (工作日)

    1防火门1樘≥30樘10

    2防火窗1樘≥20樘10

    3防火玻璃1100mm×600mm≥20块10

    4防火卷帘1樘≥20樘5

    5消火栓箱

    (含全套器材)1具≥20具7

    6消防软管卷盘1台≥20台7

    7消防应急照明灯2台≥50台10

    8消防应急标志灯2台≥50台10

    9饰面型防火涂料5kg≥100Kg10

    10钢结构防火涂料5Kg≥100Kg15~30

    11灭火器2具≥50具10

    12洒水喷头30只≥350只7

    13防火阀、排烟阀

    排烟防火阀1台≥30台7

    14耐火电缆3.6m≥100m7

    15沟槽式管件3只≥30只7

    16独立式可燃气体探测器3台≥50台7

  • 红细胞windy

    这个是根据《建筑,消防设施的维护管理》GB25201-2010规定的消防安全重点单位是每月检查一次,一般单位是每年检查一次,政府机关企事业单位每个季度检查一次。消防重点部位巡查是每日一次

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听