消防灭火水量怎么计算的

2022-05-21 18:59:17 66人阅读
消防灭火水量怎么计算的

8人参与回答

  • 晓柯Kermy

    首先要确定所在建筑物的消防等级然后请参照《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】的5.0.1节的表以中危险级二级为例:喷水强度为8L/min*m2,作用面积160m2则自喷系统的设计流量Q=8x160/60=21.33L/s实际上在设计时自喷系统的流量比设计流量要大,一般取30L/s,作用时间取1h.

  • 秋日丽影

    作用面积由危险等级来确定,轻危险级和中危险Ⅰ、Ⅱ都是160L/min?m2,严重危险级和仓库危险级是200L/min?m2,作用时间根据火灾持续时间来算,一般是1个小时,所以喷淋用水量=作用时间?作用面积?喷水强度

  • 湃蝗派

    1、室内消防用水量主要是指室内消火栓和自动喷水灭火系统(如果要设计的话)的用水量之总和

    2、要不要设室内消火栓,应参照《建筑设计防火规范》8.3.1条

    3、要不要设自动喷水灭火系统,应参照《建筑设计防火规范》8.5.1条

    4、这两种用水系统的水量计算要参照《建筑设计防火规范》8.4条,大体的原则是用水的流量(如室内消火栓,流量最低要求为10升每秒)乘以火灾延续时间,火灾的延续时间参照《建筑设计防火规范》8.6.3条,你说的这种综合楼对消火栓而言是2小时,对自动喷水灭火系统而言是1小时。

    5、我们假设你是设室内消火栓的,按略高于最小的数据取15升每秒,则3小时的水量是

    3*3600*15=162000升=162立方米

    6、假设设自动喷水灭火系统,综合楼按中一危险级,喷水强度每平方米每分钟6升,作用面积160平方米,大概要设14个喷头,火灾时间1小时,则水量为:6*14*60=5040升=5立方米

    这样子,大概要有170个立方米的室内消防用水就差不多了。

  • 德艺期刊网

    根据使用流量计算,比如需要灭火用水量10l/s,按照规范灭火时间需要3小时,那就是10*3600**3/1000=108立方米

  • 陈学杭

    消防水池容量=水系统用水量x火灾有效灭火时间比如:消火栓系统用水量为40L/S,有效灭火时间为3小时;喷淋系统用水量为30L/S,有效灭火时间为1小时。那么消防水池容量=40L/Sx3x3600+30L/Sx1x3600。例如各系统用水量通过计算和规范得出,有效灭火时间也是根据建筑性质、危险等级等对照规范得出。拓展资料消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,都应当应设置消防水池。符合下列规定之一的,应设置消防水池。2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。

  • 者行舟

    消防用水量是指扑救火灾时所需的消防供水强度,是根据火场用水量的统计资料确定的。1.厂区和居住区的消防用水量,应按同一时间内的火灾处数和相应处的一次灭火用水量确定。2.成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算。火车站、码头和机场的中转库房,其室外消火栓用水量应按相应耐火等级的丙类物品库房确定。3.工艺装置的消防用水量,火灾延续供水时间不宜小于3h。 化纤厂房的消防用水量,可按现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。 4.辅助生产设施的消防用水量,可按30L/s计算。火灾延续供水时间不宜小于2h。 5.可燃液体罐组的消防用水量计算,应符合下列要求。(1)可燃液体罐组的消防用水量应按火灾时消防用水量最大的罐组计算,其水量应为配置泡沫用水及着火罐和邻近罐的冷却用水量之和。 (2)邻近立式罐超过3个时,冷却水量可按3个罐的用水量计算;当着火罐浮顶或浮舱式内浮顶罐(浮盖用易熔材料制作的储罐除外)时,其邻近罐可不考虑冷却。(3)当着火罐为立式罐时,邻近罐为着火罐1.5倍直径范围内的地上罐;当着火罐为卧式罐时,邻近罐为着火罐直径和长度之和的一半范围内的地上罐。 6.可燃液体地上卧式罐,宜采用移动式水枪冷却。冷却面积应按投影面积计算。供水强度:着火罐不应小于6L/minom2;邻近罐不应小于3L/minom2。7.可燃液体储罐消防冷却用水的延续时间:直径大于20m的固定顶罐和浮顶用易熔材料制作的浮舱式内浮顶罐,应为6h;其他储罐可为4h。8.液化烃罐区的消防用水量应按储罐固定式消防冷却用水量和移动式消防冷却用水量之和计算。 固定式消防冷却水用水量:着火罐冷却水供给强度不应小于9L/minom2;距着火罐1.5倍着火罐直径范围内的邻近罐冷却水供给强度不应小于4.5 L/minom2;着火罐和邻近罐的冷却面积应按其表面积计算。 移动式消防冷却水用量应按罐区内最大一个储罐用水量确定:当储罐容积小于400m3时,不应小于37L/s,大于或等于400 m2时,不应小于45L/s,当罐区只有一个储罐时,计算用水量可减半;当设有可供消防车取水的消防循环水池时,可不计入消防冷却总用水量中。 消防用水的延续时间应按火灾时储罐安全放空所需的时间计算,最长时间不超过6h。

  • 贝成华

    消防水池容量=水系统用水量x火灾有效灭火时间

    比如:消火栓系统用水量为40L/S,有效灭火时间为3小时;喷淋系统用水量为30L/S,有效灭火时间为1小时。那么消防水池容量=40L/Sx3x3600+30L/Sx1x3600。

    至如各系统用水量通过计算和规范得出,有效灭火时间也是根据建筑性质、危险等级等对照规范得出。

    《建筑设计防火规范》GB 50016--2006

    8.6消防水池与消防水泵房

    好好把设计规范看懂吧。

  • 簿蠢屡

    计算消防水量的3.6指的是每小时3600秒,流量升折合立方是千位,所以流量取整数,时间就是除以1000的。