消防设检测报告怎么做
8人参与回答
-
长阳路小霸王
是的,消防设施检测报告就是消检报告。按照规定的是设有自动消防设施的并设有消防联动系统的,在系统安装完成并调试合格后需要委托具有检测资质的单位进行功能性检测,也就是所谓的自动消防设施检测,检测合格后,工程消防设施的功能满足使用功能要求的,出具自动消防检测报告,也就是消检报告;建筑的电气设施需要委托具有资质的检测单位进行检测,检测合格后出具电气检测报告,也就是电检报告;以上2各报告出具后才能申请消防验收的。
-
大叉傻冒
自动消防设施检测:消防自动报警,自动喷水灭火系统,消火栓系统,通风排烟系统,应急照明疏散指示,卷帘门,等等内容
-
月半月半月半月半要变瘦
对于室内装修工程,就不用填写建筑保温这一项;消防产品合格证明文件取消了;具有防火性能的建筑材料,提供厂家产品经过耐火性能检测并且报告中有明确耐火等级(A级,B1级,B2级)的检验报告及合格证;消防设施检测合格证明文件是专业检测单位出具的消防设施检测报告;消防产品合格证明文件取消所以3C及强制认证证书都不要了,这些都是消防产品的资料;要想知道全不全就看图纸里对照着看。
-
宅宅spancer
消火栓系统静压测试,杨程测试,流量开关起泵测试【起泵测试需计时】,水袋枪头等配置是否到位消防喷淋系统压力开关起泵测试(需计时,以及确认警铃工作正常),报警阀上下仓压差检查,有无排水措施,末端试水装置压力表检查其余包括高位水箱,消防水池自动补水措施检检查,液位显示检查,稳压设备启停检查,减压阀前后端压力设置检查,泄压阀工作情况的检查,标识标牌设置是否到位,控制柜是否符合报建年份对应的相关规范,手自动联动启停是否正常,主备电切换是否正常工作,主备泵是否正常切换,电机是否存在反转,如有巡检柜机械起泵措施需检查巡检是否正常,与手自动启动是否有冲突,与机械起泵是否有冲突,机械起泵能否正常工作,如有泡沫灭火,需检查泡沫罐压力等,其他包括阀门阀件设置是否符合规范,是否存在未启用状态等,由于检测水电一体,部分地方没办法分开,比如消防泵控制柜启动切换等既属于电系统检测范围,也属于水系统检测范围,暂时就想到真的多,实际检测的时候,如果没带表格,基本上很多都会忘掉,都是想到什么检测什么,就这样吧
-
爱琴海拉拉
你好,消防设施检测报告应主要从检测概况(检测内容)、检测过程中发现的问题、针对这些问题的处理意见及建议、以及最终检测结论(检测内容的每一部分合格与否)四个方面进行撰写。其中,检测概况主要包含检测位置的具体情况(如检测位置的占地面积、结构),以及消防设施的种类(如防火分隔设施、火灾自动报警及联动控制系统)、设施的分以及每个设施之间的逻辑关系。检测中发现的问题以及针对问题给出的意见及建议就要结合实际了,具体可以从设施的工作情况(是否损坏、寿命如何等)出发。检测结论则根据以上第二、第三方面的结果,判断每种消防设施是否合格。至此一篇消防设施检测报告就基本完成了。
-
山座小百合是我
1硬件
各类自动消防设施(火灾报警,自喷水灭火系统,消火栓,事故广播)完整好用。
其他消防设施器材(灭火器,疏散指示标志,应急灯)完好
安全出口,疏散通道畅通,商场的主通道宽度符合要求(3米2米)
电气线路敷设符合要求,无可燃材料装修
2软件
商场人员懂得四个能力能够熟悉本职岗位消防职责,了解出口,器材等位置。控制室人员持证上岗,值班室有人员值班。各类培训演练巡查记录完整,相关消防手续齐全,维护检测报告合格
-
砖瓦篇
主要是做自动消防设施的检测,在消防验收之前提供这些设施的安装合格证明。
-
陶瓷小女人
我国消防法第十六条: 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; 对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; 第五章、第五十四条:公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的,应当通知有关单位或者个人立即采取措施消除隐患;不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的,公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。 消防部门就是公安机关下属的机构电气防火检测和消防设施检测是分开的。不过一般是一起检查的。一般是一年一检的。灭火器是消防设施的一部分。你们日常点检,不是专门的检测。我说的消防设施。包括灭火器,如果发现你公司灭火器不合格也不行的。其它的还有消防水带,消防泵,消防喇叭,消防手报等等的。电气防火检测和消防设施检测,我们消防行业简称消电检或是电消检。这个是地方消防条例里有的。消防法里也是有的。 电气消防检测必须要有有消防检测资质的消防公司才能做的。这个不只是红外线检测仪,还有烟枪等等工具,检测的是:配电箱,开关,电线,变压器,烟感,温感,消防设施等等。这个是检完后消防检测公司要出具两份检测报告的。 收费有两种,一种是按点来收费,:如:烟感有几个,温感几个,路灯有几个,按数量和具体的检测物收费。第二种就是按面积收费。这个具体的和消防检测公司谈,如果一次检测没通过,第二次再检,还要收费用的。这个要特别注意。