消防广播怎么检测

2022-05-21 18:52:40 154人阅读
消防广播怎么检测

9人参与回答

  • 超速猕猴桃

    回答这个问题,我将从什么是消防广播、消防广播设置要求 、消防广播发生短路的现象以及如何排除短路的问题这几个方面来进行具体的回答,希望能够帮助到你。

    一、什么是消防广播系统

    消防广播系统是在建筑中设置的用于在建筑发生火灾时,提醒建筑内的人员疏散以及为灭火人员进行指挥的一种重要设备,它在火灾自动报警系统中的作用非常重要。建筑发生火灾时,开通消防广播,声音信号通过设备进行功率放大后,由切换模块切换到着火层的本层及上下层,并通过声音提醒人员进行疏散,它一般有火灾报警控制器【联动型】、广播功率放大器、音源设备、音箱以及输出模块等组成。

    二、消防广播的设置要求

    1.建筑内设置消防广播时要求其额定功率应大于等于3W,其设置的距离要求为从建筑内的任一点到广播的距离应小于等于25米、到走道的尽端距离要小于等于12.5米;

    2.在周围噪声较大的场所(一般指大于60dB的场所)设置消防广播扬声器,其播放的声强应高于环境噪声15dB及以上;

    3.当旅馆、宾馆等的客房设置消防广播专用扬声器时,扬声器的功率应大于等于1.0W。

    三、消防广播发生短路的常见现象

    1、喇叭不响;

    当火灾自动报警系统内设置的消防广播在使用时发生消防广播不能使用,声音传输不到需要广播的楼层,这是就有可能是发生线路短路的情况。

    2、喇叭声音很小;

    当我们在调试或使用消防广播的时候,发现消防广播发出的声音非常小或发出沙沙的声音,这可能是使用层数的消防广播线路有短路点或消防广播的扬声器损坏,这种短路应该是两条线有接触但接触不实,也就是我们常说的虚搭现象。

    3、短时间播放正常长时间播放功放报警;

    消防广播在刚开始播放时正常,一段时间后(约30分钟左右)功放prot指示灯长亮并发出报警长鸣声,同时发生功放箱体发热的现象,这有可能是线路短路的情况。

    4、消防广播控制器上短路指示灯被点亮

    当打开消防广播后,在消防广播控制器上短路的指示灯被点亮,这显示消防广播系统的线路有短路的情况发生。

    四、消防广播线路短路的测量

    1、用数字万用表测量消防广播线路短路

    我们把数字万用表的测量档调至测量欧姆的档位,用其红、黑笔两支测量笔分别搭接消防广播的红、蓝线,如果有电阻的话,说明线路没有短路,如果测量的电阻很小或为0时,则说明消防广播的线路短路。

    2、用指针万用表测量消防广播线路短路

    我们把指针万用表的测量档调至测量欧姆的档位,用其红、黑笔两支测量笔分别搭接消防广播的红、蓝线,如果有电阻的话,说明线路没有短路,如果指针指向的电阻数字很小或为0时,则说明消防广播的线路短路。

    五、消防广播的线路短路的排除

    1、如果我们判断消防广播的线路短路,应该立即切断消防广播的的电源,然后在去慢慢处理;2、通过测量能够判断是因为消防广播的元器件损害而发生的短路,我们可以关掉电源,更换掉损坏的元器件就行了;

    3、如果我们能够判断是因为消防广播的线路老化而发生的短路,我们应对消防广播的线路接线更换掉,消防广播就能正常工作。

  • 大叉傻冒

    把扬声器拆下来 ,主机那头线连住,用峰鸣当测就行。

    或者直接测有没有电压都行

  • 烈火燃烧jie

    楼主的问题1、检查广播主机CD机是否开启和正常,2、检查功放机是否打开并调节到需要的音量,3、检查广播线路连接是否存在接地或者短路,模块动作,证明联动功能正常,只是广播系统自身的问题,

  • 爱吃苹果的卷卷

    消防广播接一个声音正常接多个声音就变小,是消防广播系统的线路局部接地或者短路,连接线路没有接好,检查线路测量一下

  • 大麦茶Cindy

    那要看信号送到那了,到喇叭的话,就看看喇叭是不是坏了。

    到线路了就看看是不是线路短路/断路,而且消防广播一般都安装有消防广播模块或者输出模块,看看模块是否损坏(名字都是大同小异厂家不同可能名字不同)。如果线路/模块/喇叭都没问题,就需要查看消防广播播放盘和消防广播功率放大器是否连接好,是否供电没问题和线路连接及设备是否损坏。

  • 干活去我家肯

    通信故障检查485线(10P排线)。 广播盘故障,摘除所有外线恢复至收货时状态如无故障则检查外线。 采纳。谢谢

  • 一杯清茗ANNIE

    用万用表的电阻挡的短路接地当测试,首先要断电才行,测试的时候主要检查是通路还是断路,通路的电阻多大,通路没电阻是烧坏了,短路更是坏了,电阻值符合采用的广播才对

  • 难以呼吸捕

    消防防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。消防应急广播的单次语音播放时间宜为10s~30s,应与火灾声警报器分时交替工作,可采取1次火灾声警报器播放、1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时,应自动对广播内容进行录音。消防控制室内应能显示消防应急广播的广播分区的工作状态。消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能。

  • 槽子咻xiu

    找一个220V/15-60W的白炽灯,用导线连接到“120V功率输出”端,讲话、播放音乐时白炽灯会闪亮,用指针式万用表的ACV档可以检测到电压摆动。

    所谓的定压120V输出是指在额定负载情况下,连续的交流电压输出。