自动灭火系统是怎么喷水的

2022-05-21 18:49:52 50人阅读
自动灭火系统是怎么喷水的

8人参与回答

  • 桨绽赝

    自动喷水干湿两用灭火系统亦称为水、气交换式自动喷水灭火设置。该装置在冬季寒冷的季节里,管道内可充填压缩空气,即为自动喷水干式灭火系统;在温暖的季节里整个系统充满水,即为自动喷水湿式灭火系统。

  • 奔跑一冬

    消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)自动爆裂,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后消防泵把水池的水通过管道提供到消防栓、屋顶水箱和喷头,整个消防系统开始工作。

  • 杨慌慌哒

    自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置【水流指示器或压力开关】等组件,以及管道、供水设施等组成。其工作原理为:保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。

    它的具体组成为:

    1、闭式喷头:闭式喷头是由感温元件控制开启的喷头,正常情况下喷头呈封闭状态,达到规定的温度时自动开启。按热敏元件的不同可以分为:易熔元件喷头----感温元件采用易熔合金焊片;玻璃球喷头----感温元件采用玻璃球。易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔点低,平时易熔合金片支撑在喷头的出水口,喷头关闭;发生火灾时,升温达到预定温度,易熔合金焊片熔化,于是喷头开启,喷水灭火。

    2、末端试水装置:末端试水装置由阀门、压力表、试水接头等组成,设置在每个报警阀组供水的最不利处,其出水口的流量系数应等同于同楼层或防火分区喷头的流量系数。

    3、湿式报警阀【充水式报警阀】组:湿式报警阀【充水式报警阀】组由湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、试水阀等组成。

    4、延迟器:延迟器是一个罐式容器,它安装于报警阀与水力警铃【或压力开关】之间用途:防止由于水压波动原因引起报警阀开启而导致的误报。报警阀开启后,水流需经30s左右充满延迟器后方可冲打水力警铃。

    5、水力警铃:水力报警装置,其正常的声响强度不小于70db。

    6、压力开关: 常用于湿式系统,被保护区内发生火灾时,喷头开启,喷水灭火,有水流流经装有水流指示器的管道时,管网中的水流推动水流指示器叶片倾斜达到一定角度,动作杆挤压开关使触点闭合,在通电状态下给出电接点信号,指示器会发出报警信号;当水流停止时叶片及动作杆复位,开关触点断开,电接点信号消除。只有一个防火分区,报警阀控制的喷头只设置在同一层内时,可以不设置水流指示器;否则每个防火分区和每层均应设置水流指示器。

    7、信号阀 :对于自动喷淋中,水流指示器前宜设信号阀。

    8、排水漏斗【系统】:排走试警铃阀、水力警铃排水管、延迟器溢流管和末端试水装置等处排出的水。末端试水装置应采取孔口出流的方式排水。

  • 奖泻峭

    湿式自动喷水灭火系统,就是报警阀系统侧充水,在火灾的时候,达到一定温度喷头破裂,水直接流出,管道内压力发生变化,报警阀开启,水泵启动。

  • 爱伺机摸人正版

    预作用喷水灭火系统的组成:预作用喷水灭火系统由火灾自动探测控制系统合在管道内充以有压或无压气体的闭式喷水灭火系统组成。它兼容了湿式喷水灭火系统合干式喷水灭火系统得优点,系统平时呈干式,火灾时由火灾探测系统自动开启预作用阀使管道充水呈临时湿式系统。系统的转变过程包含着预备动作功能,故称预作用喷水灭火系统。该系统由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀(或雨淋阀等)、充气设备、管路系统、控制组建等组成。工作原理:该系统在预作用能够阀后的管道内平时无水,充以有压后无压气体。发生火灾时,保护区内的火灾探测器,首先发出火警报警信号,报警控制器在接到信号后作声光显示的同时既启动电磁阀将预作用阀打开,使压力水迅速充满管道,这样原来呈干式的系统迅速自动转变成湿式系统,完成了预作用过程,待闭式喷头开启后,便立即喷水灭火。其工作原理流程图预作用喷水灭火系统在管路中充气的作用是为了监视管路的工作状态,即监视管路是否损坏和泄露。在正常情况其气压可以由压力开关、控制器和微型空压机的充气能力已维持不了原定空气压力值,管网气压的不断下降最终会使压力开关送出故障报警信号,实现故障自动监控目的。预作用喷水灭火系统的工作原理:当系统管路内的探测喷头动作,或系统内的监测装置监测到火警信号;控制中心在接到火警信号后,向预作用装置发出启动指令,使之动作;在闭式喷头尚未动作前向系统侧管路内充水,使系统转变为湿式系统,此过程为系统“预作用”过程;同时系统压力开关发出报警信号,水力警铃报警,此时如果火情继续发展,闭式喷头就会动作喷水灭火。 当控制中心接到报警信号或相关人员听到水力警铃发出报警铃声后,应及时组织人员解除火情,以免喷头动作造成更大损失。 预作用装置启动后就不能自动复位,必须排空系统管路及阀内的水,重新进行复位调试后,系统才能进入伺应工作状态。 气压维护装置:是监视系统管路的工作情况的。当预作用系统因管路或其它附件泄露,造成压力低于调定的下限值,气压维护装置就会发出充气指令,空压机向系统内充气,当达到调定的上限值时,空压机自动停止;当系统因管路内喷头损坏或动作,或因管路泄露过大,气压维护装置因“节流阀”的作用,致使系统的泄压速率大于补气速率,当低于欠压报警开关动作压力时,欠压报警开关就会发出故障报警信号。

  • 翼翔天籁

    自动喷淋系统分为湿式系统和干式系统1.湿式系统中当喷头喷水后水流指示器报警,多个喷头喷水后试式报警阀压力开关报警,中控室收到这两个报警信号后启动喷淋泵2.干式系统当温感报警后中控室打开报警阀电磁阀并启动喷淋泵向管网注水

  • 不和道人

    自动喷水灭火系统中,喷头会在达到设定温度时,开启喷水。原理是:喷头中设有定温元件,如定温玻璃珠型或易熔合金,温度达到设定值,玻璃珠破碎或易熔合金熔断,喷头就自动开启了。

  • 大老爷们dustin

    当发生火灾时,由于着火现场温度急剧升高,,当温度上升到一定值时,使闭式喷头中玻璃体内的热敏液体受热膨胀而导致玻璃球炸裂,喷头打开,喷出压力水灭火,喷水后管网压力下降,湿式报警阀自动打开,接通管网和水源以供水灭火。管网中设置的水流指示器感应到水流时,发出电信号。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听