带电的设备应用什么灭火

2022-05-21 18:48:41 408人阅读
带电的设备应用什么灭火

9人参与回答

  • 只会爱GD

    推荐使用干粉灭火器。泡沫灭火器的应用范围已经明确不能用于E类(带电)设备的扑救,对于发动机电路而言是有损的,所以不能使用。干冰灭火器在喷出的时候是低温二氧化碳,温度为-78.5℃,虽然说使用范围允许扑救低电压电气设备,但这样的温度直接喷射在高温的发动机表面容易因为急剧温度变化造成发动机体的骤缩,从而产生裂纹或直接炸裂。造成不必要的经济损失。

  • 幽冥天尊府

    干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

    二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。

    另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。

  • 公平的传递者

    电气设备发生火灾时尽量使用二氧化碳灭火器,其他灭火器回损坏电气设备。 二氧化碳灭火器适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾,也可扑救带电设备的火灾。 二氧化碳灭火器常应用于实验室、计算机房、变配电所,以及对精密电子仪器、贵重设备或物品维护要求较高的场所。

  • 轻韵小说社团

    干粉灭火器和二氧化碳灭火器可以用来扑灭低压电器火灾,水基型灭火器不能用来扑灭电气火灾。

    电器或线路着火时----要先切断电源,再用干粉或气体灭火器灭火,不可直接泼水灭火,以防触电或电器爆炸伤人。

  • 江流上独凭栏

    干粉灭火器和水基型灭火器,二都都可以扑灭带电火灾,但是相对是有条件限制的:干粉灭火器参数中的电绝缘性是5000V,水基灭火器参数中的电绝缘性是小于36KV,也就是说,只要是5000V以下的带电火灾可以用干粉灭火器,而5000V以上,36KV以下的可以用水基型灭火器来进行扑救。

  • 最美的年华go

    带电物体如电视,微波炉等起火,应该使用二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。不建议使用干粉灭火器。电气设备火灾时应采取的措施是:断电、隔离和采取合适的灭火设备。电气设备火灾,为什么建议不用干粉灭火器,因为清理起来比较麻烦并会污染电器设备。故可以采用二氧化碳灭火器等设施,在火势无法熄灭时,可用泡沫灭火器。扑救带电电气设备的火灾时,应采用干粉灭火器,此时不建议采用泡沫灭火器。

  • 南极奇观

    电脑着火一般属于可燃固体火灾,考虑到有可能带电,建议选择ABC(磷酸铵盐)干粉灭火器,这种灭火器是平常生活中最常用的类型,比较经济实用。

    也可以选择水基型水雾灭火器,水基型水雾灭火器可以扑救36Kv以下的电气火灾。

  • 一条木V

    随着经济的发展和社会的进步,电的普及深入千家万户,广泛应用于社会的各个领域中。每年因电而导致火灾的案例举不胜举,给国家和人民造成的经济损失和人员伤亡甚为严重。电气发生火灾后燃烧蔓延迅速、扑救难度大。条件允许的情况下,一般应采用断电灭火的方法,但在实际的灭火战斗中,常因等待断电而失去最佳的灭火时机,或因停电而严重影响了生产,若采取有效的带电灭火方法,可迅速有效地控制火势,扑灭火灾,减少灾害损失。灭火剂的运用与安全防范措施得当与否,直接关系到扑救带电火灾的成败。笔者根据电气理论知识结合火场实践就带电设备、线路火灾扑救中灭火剂的运用与安全防范措施与同行作一探讨。

    一、运用不导电的灭火剂带电灭火

    由于水、泡沫等灭火剂是导电体,在扑救带电火灾时,容易造成灭火人员触电,因此,需要运用不导电的灭火剂灭火。火场上常采用的不导电灭火剂有:

    (一)干粉。干粉灭火剂由钾和钠的碳酸盐类加入滑石粉、硅藻土等掺合而成,不导电干粉灭火器有人工投掷和压缩气体喷射两种。灭火原理是抑制燃烧,干粉能够与物质燃烧所产生的OH等活性基团进行反应,使其成为非活性物质,让燃烧连锁反应不能继续进行,从而达到灭火的效果。干粉灭火剂不适用于扑灭有旋转电机的电气设备和怕灭火剂污损的精密电气设备火灾。

    (二)二氧化碳。二氧化碳灭火剂是完全燃烧产物,常温下是一种无色、无味、不导电的气体,对设备无腐蚀性,属不燃气体。相对空气密度为1。5,液态状态下装入灭火器筒内,极易挥发,常温下保持60kg/cm2的压力,当液态二氧化碳喷射时,体积扩大400--700倍左右,强烈吸热冷却凝结为霜状干冰,在燃区直接变为气体,吸热降温使燃烧物隔离空气,从而达到灭火目的。二氧化碳气体容易致人窒息,使用时人应在上风或侧风方向,同时手应握住灭火器手柄,防止干冰接触人体造成冻伤。

    (三)四氯化碳。四氯化碳灭火剂是一种无色透明、易挥发的液体,不自燃、不助燃、不导电,相对密度为1。6,沸点76。8℃,蒸气密度约为空气的5。5倍。当液态的四氯化碳喷射到着火区时,迅速吸热气化,蒸气使燃烧物与氧气隔绝,从而使燃烧中止。四氯化碳在空气中的浓度达到10%时,即可熄灭火灾。但四氯化碳具有毒性,高温下与水蒸气等物质作用产生剧毒气体,因此,使用时应配戴防毒面具,人要在上风或侧风方向,以防中毒。

    (四)1211灭火剂。1211灭火剂常成为液体状态被装入灭火器筒内,分为手提式和固定喷嘴装置两种。它是一种高效、低毒、腐蚀性小、灭火后不留痕迹、不导电、使用安全、贮存期长的灭火剂。它能够阻止燃烧连锁反应,并有一定的冷却和窒息作用,对扑救电气设备、精密仪器火灾有特殊的效果,可以与火灾报警装置组成固定灭火系统,对电控室、主变压器、电子计算机房、电缆隧道实施自动灭火。

    二、运用水作为灭火剂带电灭火

    水是廉价又广泛的灭火剂。

    比热大,在标准大气压下,每千克水沸腾蒸发要吸收539KJ的热量。水冷却效果好、灭火效率高,是常用的灭火剂。但是水具有导电性,在用水扑救带电设备火灾时,带电体、水柱、人体和大地便形成电气回路,容易发生触电事故。据试验,当电流通过人体为1mA时,人就感觉有电。因此只要熟悉了影响泄漏电流大小的因素,把水柱泄漏电流控制在1mA以下,就可以保障扑救人员的安全,带电灭火时人员就没有任何感觉了。

    (一)水枪喷嘴口径对泄漏电流大小的影响。不同的水枪喷嘴口径所形成的水柱截面是不同的,水柱电阻也跟着变化,喷嘴小、截面小;喷嘴大、截面大。若灭火时带电体电压一定,泄漏电流大小遵从欧姆定律规律,假如喷嘴直径一定,泄漏电流又不超过1mA,那么,对应一定的喷嘴,就可以确定最小水柱的安全距离。在电压相同,水的电阻率相同,距离相等的条件下,用小口径水枪,通过水柱的漏泄电流比大口径的要小。在火场上采用直流水枪进行带电灭火时,如电压比较高,或水的电阻率比较小时,为了提高安全程度,宜采用小口径水枪。如需增加灭火用水量时,可增加小口径水枪数量而不需改用大口径水枪。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。