七氟丙烷气体灭火多久换一次

2022-05-21 18:48:21 470人阅读
七氟丙烷气体灭火多久换一次

8人参与回答

  • 子非鱼Claire

    七氟丙烷灭火系统自2000年左右在国家强制规范推广使用的10多年来,凭借无色、无味、不导电、无二次污染的气体,更新维护成本低,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的灭火系统。

  • 浅笑轻吟梦故人

    我现在也在维护一套七氟丙烷的气体灭火系统,资料上没有提到需要定期更换。只说如果压力低了就需要称重,如果药液没有泄露,就需要充装氮气来维持压力;如果药液泄漏的话,当然就要充装药液。

  • 漏优筒蕨优刎

    二氧化碳目前内基本淘汰容易让窒息新工程基本都换七氟丙烷

    气体灭火系统灭火剂般3换主要看没泄压漏气

    重庆九霄科技

  • 爱吃手撕鸡嘿嘿

    七氟丙烷气体灭火器药剂,根据《气瓶安全技术监察规程》明确要求消防气瓶必须进行定期检测,像七氟丙烷、IG541及高压二氧化碳是3年一检,氮气瓶5年一检。钢瓶还是属于危险品的,建议还是找专业公司来检测一下。

  • 若颜vivian

    根据国家质量监督检验检疫总局颁布的《气瓶安全监察规程》中有关规定得知,七氟丙烷钢瓶需要三年一检,检测的时候当然要放出气体,所以七氟丙烷气体的更换年限是3年。 《气瓶安全监察规定》于2003年4月24日以国家质量监督检验检疫总局令第46号公布,根据8月25日国家质量监督检验检疫总局令第166号《国家质量监督检验检疫总局关于修改部分规章的决定》修订。 该《规定》分总则,气瓶设计与制造,气瓶制造监督检验,气瓶充装,气瓶定期检验,运输、储存、销售和使用,罚则,附则8章57条,由国家质检总局负责解释,自2003年6月1日起施行。

  • 最美的年华go

    七氟丙烷灭火资料上没有提到灭火药剂需要定期更换。只说如果七氟丙烷的压力降低了就需要称重,如果七氟丙烷药液泄漏的话,当然就要充装七氟丙烷药液,如果灭火药液没有泄露,就需要充装氮气来维持压力就可以了。广州气宇消防设备有限公司是一家生产七氟丙家厂家,全国气体灭火系统一条龙服务(广西机房消防系统| 湖北气体消防|湖南气体灭火设备|安徽七氟丙烷厂家|贵州七氟丙烷灭火系统|揭阳消防七氟丙烷等

  • 整天不吃正经

    理论上只要不泄露就没事一般钢瓶在左右药剂没有年限平时检查压力表就可以了

  • 川海羽生

    七氟丙烷灭火装置具体使用检查维护工作期限如下。 ⑴每天由经过培训过的人员,对整个系统进行日常性外观及压力表示值检查,检查系统有无异常现象。⑵每年对灭火剂贮瓶进行称重检查一次,如果贮瓶重量下降超过重量5%时,必须再充装或更换贮瓶。⑶定期每季度不小于一次检查压力表,指针超出绿区或使用后应委托生产厂家或经过培训并取得专业安装资格的消防工程单位进行维修。⑷每5年对贮瓶作一次水压强度试验,压力为5.3MPa,合格后才能继续使用,如有锈蚀,应对贮瓶作一次防锈处理。检查贮瓶的同时,对所有阀件作一次强度水压试验,压力为5.3MPa。系统使用(排放)后应委托生产厂或经过培训取得专业安装资格的消防工作单位进行维修。