建筑防火间距算到哪

2022-05-21 18:33:51 377人阅读
建筑防火间距算到哪

6人参与回答

  • 槽子咻xiu

    起止点是设备的外缘。建筑设计防火规范:4.2.1甲、乙、丙类液体储罐(区),乙、丙类液体桶装堆场与建筑物的防火间距注2:防火间距应从距建筑物最近的储罐外壁、堆垛外缘算起,但储罐防火堤外侧基脚线至建筑物的距离不应小于10.0m;石油化工企业设计防火规范:附录A防火间距起止点:区域规划、工厂总平面布置,以及工艺装置或设施内平面布置的防火间距起止点为:设备----设备外缘建筑物(敞开或半敞开式厂房除外)----最外侧轴线敞开式厂房----设备外缘半敞开式厂房----根据物料特性和厂房结构型式确定铁路----中心线道路----路边码头----输油臂中心及泊位铁路装卸鹤管----铁路中心线汽车装卸鹤位----鹤管立管中心线储罐或罐组----罐外壁火炬----火炬中心架空通信、电力线----线路中心线工艺装置----最外侧的设备外缘或建筑物的最外侧轴线

  • 动态观察者

    5.2民用建筑的防火间距 5.2.1民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.1的规定,与其它建筑物之间的防火间距应按本规范第3章和第4章的有关规定执行。

    表5.2.1民用建筑之间的防火间距【m】 耐火等级一、二级三级四级一、二级67 9三级78 10四级910 12注:1两座建筑物相邻较高一面外墙为防火墙或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑物的屋面15m范围内的外墙为防火墙且不开设门窗洞口时,其防火间距可不限; 2相邻的两座建筑物,当较低一座的耐火等级不低于二级、屋顶不设置天窗、屋顶承重构件及屋面板的耐火极限不低于1.00h,且相邻的较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m; 3相邻的两座建筑物,当较低一座的耐火等级不低于二级,相邻较高一面外墙的开口部位设置甲级防火门窗,或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084规定的防火分隔水幕或本规范第7.5.3条规定的防火卷帘时,其防火间距不应小于3.5m; 4相邻两座建筑物,当相邻外墙为不燃烧体且无外露的燃烧体屋檐,每面外墙上未设置防火保护措施的门窗洞口不正对开设,且面积之和小于等于该外墙面积的5%时,其防火间距可按本表规定减少25%; 5耐火等级低于四级的原有建筑物,其耐火等级可按四级确定;以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑,其耐火等级应按四级确定; 6防火间距应按相邻建筑物外墙的最近距离计算,当外墙有凸出的燃烧构件时,应从其凸出部分外缘算起。

  • 当年的傻傻书包

    道路红线一般是指道路用地的边界线。

    有时也把确定沿街建筑位置的一条建筑线,即建筑红线,它可与道路红线重合,也可退于道路红线之后,但绝不许超越道路红线,因为在道路红线内是不允许有任何永久性建筑的。

  • 麦家幽幽

    高层主体对高层主体13米,高层主体对多层【高层群房】9米,高层群房对高层群房6米,多层对多层6米。

    《民用建筑设计通则GB 50352--2005》中对建筑的划分为:

    1、住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅。

    2、除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑,大于24m者为高层建筑【不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑】。

    3、建筑高度大于1OOm的民用建筑为超高层建筑。

  • 骆娜娜

    防火间距定义就一句话: 防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离。

    影响防火间距的因素较多,条件各异。在确定建筑间的防火间距时,综合考虑了灭火救援需要、防止火势向邻近建筑蔓延扩大、节约用地等因素以及灭火救援力量、火灾实例和灭火救援的经验教训。在确定防火间距时,主要考虑飞火、热对流和热辐射等的作用。其中,火灾的热辐射作用是主要方式。热辐射强度与灭火救援力量、火灾延续时间、可燃物的性质和数量、相对外墙开口面积的大小、建筑物的长度和高度以及气象条件等有关。对于周围存在露天可燃物堆放场所时,还应考虑飞火的影响。飞火与风力、火焰高度有关,在大风情况下,从火场飞出的“火团”可达数十米至数百米。

  • 邵临伯

    规范规定:“对于成组布置的临时建筑,每组数量不应超过10幢,幢与幢之间的间距不应小于3.5m,组与组之间的间距不应小于8m。”主要是结合临时建筑的特点,划定最小防火分区(每一组团不能超过10幢临建)及考虑防火及安全疏散需要。