灭火器质量如何检查表

2022-05-21 18:31:10 288人阅读
灭火器质量如何检查表

9人参与回答

  • 中税信达小丁

    按规定,每半年检查灭火器一次,如发现灭火器不正常应及时更换或送消防单位充装。 具体:1.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 2.手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 那么如何检查灭火器呢? 一、检查干粉灭火器:干粉灭火器上都装有一只压力表,压力表的指针指向绿色,为压力正常;指针指向红色,为压力太低,需充装;指针指向黄|色,为压力过高。 二、检查二氧化碳灭火器:一般二氧化碳灭火器上没有压力表,只能通过秤重来检查压力是否足。空的二氧化碳灭火器钢瓶重约6公斤,充满气体的钢瓶重约8.5公斤。

  • 刑尽苍生

    1、先检查生产日期和保质期;

    2、检查是否有有资质的机构进行检查并有合格标识;

    3、检查压力表的指针位置,在绿色表示合格,黄色表示需要保修,红色表示不合格。

  • 度娘好烦

    【1】有压力表的灭火器,如干粉灭火器,其指针应指示在绿色区域,若到了红色区域说明压力偏小,需重新充装内容物;若在黄色区域则说明压力过高,若是新充装的灭火器问题不大,但若是旧灭火器则比较危险应重新充装,因为有可能会发生爆炸。【2】检查筒体外表是否有锈蚀情况,严重锈蚀的要报废,每周检查时要注意观察。 【3】二氧化碳灭火器:一是检查喷嘴和喷射管道是否堵塞、腐蚀和损坏;二是刚性连接式喷嘴是否能绕其轴线回转,并可停留在任何位置,这样的检查半年一次。

  • 还是懒人一个

    灭火器购置进场后,首先应对灭火器及其附件进行现场检查,灭火器的配置类型、规格、数量等应符合消防设计文件要求;经检查不合格的,不得用于安装设置。灭火器的检查主要从以下两个方面检查。

    一、灭火器质量保证文件检查

    1、检查内容

    检查灭火器及其附件符合市场准入规定的证明文件、出厂合格证、使用和维修说明,检查产品与市场准入文件、消防设计文件的一致性。

    2、检查方法

    查阅相关资料,与到场的灭火器及其附件进行一致性核对。

    3、合格标准

    a、灭火器及其附件、发光标志的质量保证文件符合市场准入规定,具有法定消防产品检测机构型式检验合格的检验报告,校核其质量保证文件复印件,与原件一致无误、无涂改。

    b、每具灭火器及其挂钩和托架等附件、发光标志均有对应的出厂合格证。

    c、到场灭火器的外观,标志、型号、规格、结构部件、材料、性能参数、生产厂名及其厂址等于其型式检验报告相一致。

    d、到场灭火器及其配件的类型,规格,数量,以及灭火器的灭火级别等与经消防设计审核、备案检查合格的建设工程消防设计文件要求一致。

    e、每具灭火器及其附件均有使用说明书,其内容主要包括灭火器及其附件安装、操作和维护保养的说明,警告和提示,并有灭火器维修时阅读生产企业维修手册的提示。

    二、灭火器及其附件现场质量检查

    1、外观标志检查

    (1)、检查内容

    检查灭火器发光标志,以及铭牌、永久性钢印标志,警示说明的内容等。

    (2)、检查方法

    在黑暗的环境中目测检查灭火器的发光标志,以及铭牌、钢印标志警示说明等。

    (3)、合格标准

    符合下列要求的,灭火器外观标志检查判定为合格。

    a、灭火器上的发光标志,无明显缺陷和损伤,能够在黑暗中显示灭火器的位置。

    b、灭火器认证标志、铭牌的主要内容齐全,包括灭火器名称、型号和灭火剂种类,灭火器级别和灭火种类,使用温度、驱动气体名称和数量(压力),制造企业名称,使用方法,再充装说明和日常维护说明等。贴花端正平服,不脱落,不缺边少字,无明显皱褶、气泡等缺陷。

    c、灭火器地圈或者颈圈等不受压位置的水压试验压力和生产日期等永久性钢印标志,钢印打制的生产连续序号等清晰。

    d、灭火器在其瓶体肩部打制的钢印清晰,排列整齐,可成扇面状排列,钢印标记标注内容齐全。

    2、外观质量检查

    (1)检查内容

    检查灭火器及其附件机械加工、外表涂层质量。

    (2)检查方法

    目测检查灭火器及其附件外观、外表涂层、电镀件表面。

    (3)合格标准

    a、灭火器筒体及其零部件,以及挂钩、托架等附件无明显缺陷和机械损伤;瓶体不得有目测可见的裂纹、褶皱、波浪、重皮、夹杂等影响强度的缺陷。

    b、灭火器筒体或者气瓶及其挂钩、托架等外表涂层色泽均匀、无龟裂、明显流痕、气泡、划痕、碰伤等缺陷;灭火器的电镀件表面无气泡、明显划痕、碰伤等缺陷。

    3、结构检查

    (1)检查内容

    检查灭火器结构以及保险机构、阀门等装配质量。

    (2)检查方法

    目测、钢卷尺、直尺测量。

    (3)合格标准

    a、灭火器开启机构灵活,性能可靠,不得倒置开启和使用;提把和压把无机械损伤,表面不得有毛刺、锐边等影响操作的缺陷。

    b、灭火器器头外观完好,无破损,安装有保险机构,保险装置的铅封完好无损。

    c、灭火器的阀门能够手动开启、自动关闭,其器头设有超压保护装置,保护装置完好有效。

    后期维护

    灭火器配置完成后需要一个月检查一次,针对二氧化碳灭火器,可以使用称重法测量。灭火器每年的泄漏量不能大于额定充装量的5%。

  • 风残月影

    平时应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态。 1.外观检查【1】检查灭火器铅封是否完好。灭火器一经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求再充装。充装后应作密封试验并牢固铅封。 【2】检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装; 【3)检查可见部位防腐层的究好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消肪专业维修部门进行耐压试验、合格者再进行防腐处理; 【4】检查灭火器可见零部件是否完整;有无变形、松动、锈蚀【如压杆】和损坏,装配是否合理; 【5】检查推车式灭火器行走机构是否灵活可靠,及时在转动部分加润滑油; 【6】检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通。 2.定期检查【1】每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填; 【2】对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。 【3】灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期。 【4】检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常。

  • 飞天波浪

    一般检查压力表,要求指示在绿色区域,保险销完好,外观完好,

  • 小木虫植物生理

    你公司了自己要安排人检查,每月一次也行,做好记录,就是看那个压力表到了红色区域就不能用了,注意维修! 另外,消防大队的人每年也会检查一次!维修合格证日期在一年外为过期!

  • 单击琴键悠扬

    检查内容(一般的灭火器):

    1、灭火器支架是否牢固、完好;

    2、灭火器是否在正常压力范围内;

    3、灭火器铅封是否完好;

    4、灭火器及支架是否清洁、干净;

    5、灭火器是否在有效检测期内

  • 柴氏家族二小姐

    检查灭火器铅封情况,是否完好。检查灭火器的压力表,(有少数的灭火器没有压力表,这里不做讨论)。我们可以看到灭火器压力表有红绿黄三段如果指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出。注意了,这表明该灭火器已经失效了,请立即充装或更换!如果指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听