干粉灭火器需要称重吗

2022-05-21 18:30:21 212人阅读
干粉灭火器需要称重吗

8人参与回答

  • 岸芷汀兰sweet

    使用干粉灭火器,人要站在上风处,距火源要保持4-5米左右的距离,喷射时,要由近到远徐徐推进,特别要注意油桶边角,否则只要还有一点余火,就会复燃。

  • 我乐苦多yoki

    建议去专业机构更换。

    外观检查--卸压--解体--水压试验--分体进行维修--筒体烘干--组装--充装药剂、氮气--气密试验--出厂检验

    灭火器维修检测、灭火器检修检测、维修灭火器【年检】包括:

    1,灭火器检测(卸压打开灭火器检测器头、阀门、虹吸管、压力表性能是否正常,并更换损坏的配件);

    2,灭火器筒体水压试验,测试灭火器筒体在2.5MP的压力下是否变形报废,检测灭火器筒体是否锈化腐蚀;

    3,烘干灭火器筒体;

    4,重新灌装灭火药剂并称重计量,更换变质的灭火药剂;

    5,重新充装驱动气体氮气压;

    6,密封器头后做喷射性能检查、气密性能检查;

    7,灭火器筒体外部的清洁清洗;

  • 很攒的兔子

    按照充填重量计,可分为手提式和推车式.手提式有2-8KG的,一般用的3-5KG,推车式有25KG,35KG的。

  • 岸本罢申

    按照中华人民共和国国家标准:GB12515-90,8公斤手提贮压式干粉灭火器的有效喷射距离是5米。不过,这个距离灭火并不是很好,一般要求距离3米左右为宜。当然,这都是针对初期火灾而言的。火势大了,干粉灭火器根本不可能扑灭。希望这个回答对你有帮助

  • 小乔淮上清风

    35kg属于相当大的灭火器了需要两人操作,一个人取下喷枪同时展开软管至火源附近上风处,打开开关后瞄准火源根部,另一人打开灭火器阀门。

  • 丢丢爱炖

    ABC干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年报废。2.手提贮压式干粉灭火器10年报废。3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年报废。4.推车贮压式干粉灭火器12年报废。灭火器的维修期限,出厂期满5年维修保养,首次维修以后每满2年灭火器应当委托国家指定专业维修单位进行维修保养一次,防止灭火时用不了。干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。扩展资料外观检查灭火器铭牌上关于灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名和生产日期或维修日期等标志及操作说明是否齐全,灭火器的铅封、销闩等保险装置是否未损坏或遗失, 灭火器的筒体是否无明显的损伤(磕伤、划伤)、缺陷、锈蚀(特别是筒底和焊缝)、泄漏。灭火器喷射软管是否完好,无明显龟裂,喷嘴不堵塞,灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内(贮压式灭火器查看压力指示器是否指示在绿区范围内,二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查),灭火器的零部件是否齐全,并且无松动、脱落或损伤。

  • 拜骆云

    按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;3、但同时需要满足:每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;每个设置点的最大保护距离为20米;灭火器设置点应分散布置;4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;综上所述,本人建议:由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装);在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口;补充1:二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能的磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器;补充2:新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废;补充3:应每月对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好;补充4:若发现灭火器压力低下,或者被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉;补充5:参考价格2KGABC干粉灭火器单价约30-40元左右,4KG为50-60元左右,重新罐装干粉单价6-8元/公斤;

  • 公平的传递者

    国家有关灭火器的标准中没有总重量的规定(只说总重量应不大于20kg)。

    一般来说,有灌装资质的消防器材厂都是从专门生产罐体的厂家买来合格的罐体进行灌装。国家标准中对罐体机械强度等有严格的规定。而对灭火剂充装总量有允许误差的规定。还有更重要的检验标准是:对几公斤的灭火器应该灭什么级别的火有严格规定。你装的数量不够就灭不了一定级别的火,检测的时候就过不了关,这可不是开玩笑的。本人在消防器材厂干过,经常看男同事穿着防火服,在规定的试验模型(A类火是木垛,B类火是油盘)前提着灭火器灭火。请参考GB4351-1997