喷淋怎么灭火的
7人参与回答
-
牛是唯一
主要是传感探头感应到温度上升,并达到设定值,然后把反馈信号发给报警主机。报警主机收到温感器的反馈,立即向喷淋传感器电路发送开启命令,喷淋器电路随即触发开关,接下来就等待大雨倾盆,以浇灭熊熊燃烧的大火。
-
一本键盘走天涯
现在消防车极限100米。高层建筑上面着火,都是采用自救,使用建筑本身配套的消火栓系统,自动喷淋系统。现在施工前,图纸有要送消防审图。只要消防设施按照当前规范设计就没有问题的。最后消防设施都按图施工,并通过消防检测公司的检测,消防部门就会来验收。
-
骆娜娜
消防喷淋系统是消防自动水灭火系统的一部分,属于消防水系统,主要由供水系统、系统管网、末端设备等组成。供水系统一般由消防水泵、闸阀、止回阀、湿式报警阀、信号蝶阀、消防高位水箱、稳压泵、稳压罐等设备组成。主要功能是为起火场提供水源。消防水泵房提供2小时供水量,高位水箱间提供10分钟用水量。系统管网由主立管、水平主立管、水流指示器、信号蝶阀、支管组成。主要功能是输送灭火介质,主要是水。水流指示器主要功能是监视管网内水流动与静止的情况,如果管网内有水流动,提供反馈信号至消防控制室。末端设备主要由喷头、末端试水装置组成,喷头在温度达到设定值(68、93、141度等)破裂,水从中流出,起到灭火效果。末端试水装置主要反应管网压力,并可以模拟喷水信号,反馈至消防控制室。喷淋系统的原理是:每个喷淋头上有一个玻璃管顶着不让水出来,水管里保持着一定的压力,玻璃管里有对温度敏感膨胀的液体,一旦遇热玻璃管胀破,水流出来了,水管内的压力会跌落,带动压力传感器,联动整个消防系统启动,增压水泵,报警等等。
-
亚平宁帅哥
消防喷头有很多种,有开式和闭式之分,闭式又分为易熔元件闭喷头和玻璃球闭式喷头等,由于玻璃球闭式喷头稳定\不易积灰\耐腐蚀等因素而大量采用,你说的大概就是这种吧,不同场所也会采用不同工作温度的喷头,但用得最多的是红色68℃喷头温级(℃) 57 68 79 93 141 182 227玻璃球色别橙 红黄 绿蓝 紫黑原理是喷淋头融化喷水,水流动带动湿式报警阀压力开关动作,压力开关动作后喷淋控制柜在自动挡的位置下自动启动消防主泵,保持压力持续灭火
-
最爱大肥猫
喷淋系统的组成和原理:平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。 自动喷淋消防系统可分为单独的管道系统,也可以和消火栓消防合并为一个系统,但不允许与生活给水系统相连接。自动喷淋消防系统由淋水喷头、淋火管网、控制信号阀和水源【供水设备】所组成。
-
程杨清
感烟探测器探测到烟雾后,将报警信号传输到火灾自动报警控制器,然后启动现场联动设备;当温度达到一定程度,喷淋头会破裂,实现自动水灭火,当管道内的水压降低到一定程度,喷淋泵会自动启动,供水灭火。火灾自动报警及消防联动控制系统:总体功能概述1.火灾自动报警及消防联动控制系统在发生火灾的两个阶段发挥着重要作用:2.第一阶段(报警阶段):火灾初期,往往伴随着烟雾、高温等现象,通过安装在现场的火灾探测器、手动报警按钮,以自动或人为方式向监控中心传递火警信息,达到及早发现火情、通报火灾的目的;3.第二阶段(灭火阶段):通过控制器及现场接口模块,控制建筑物内的公共设备(如广播、电梯)和专用灭火设备(如排烟机、消防泵),有效实施救人、灭火,达到减少损失的目的。火灾自动报警系统1.现场由感烟探测器、感温探测器、紫外火焰探测器、手动报警按钮及火灾显示盘、声光讯响器等组成;监控室由火灾报警控制器、CRT图形显示系统组成。2.火灾初期,探测器对火灾(如烟、温)参数及时响应,自动产生火灾报警信号;手动报警按钮通常安装在楼梯口、走廊等位置,当现场人员发现火情时,通过按下附近的手动报警按钮,可以人为方式产生火灾报警信号3.火灾显示盘通常安装在电梯前室或服务台处,当火灾报警控制器接收到火警信号后,及时把报警信号传送到失火区域的火灾显示盘上,在火灾显示盘处将显示报警的探测器编号及汉字提示等信息,同时发出“火警”声信号,以通知失火区域的人员。4.GST5000火灾报警控制器实时监视探测器、手动报警按钮等现场设备的工作状态,接收、显示和传递火灾报警信号,必要时可发出控制指令。5.声光讯响器通常安装在走廊、楼梯口处,当有火情发生时,声光讯响器发出区别于环境的声、光信号,提醒现场人员有火情发生。6.CRT图形显示系统似同于电子地图,通过CRT图形显示系统,可以更直观地确定火情所在位置,便于及早火情确认。消防联动控制系统:消防联动控制系统的功能1、控制及监视专用灭火设备。如消火栓系统、自动水喷淋系统以及防排烟系统等。2、控制及监视各类公共设备。如空调系统、电梯及照明电力等。3、指挥疏散系统等。如火警电话及消防广播控制等。消防联动系统消防联动系统消火栓系统自动喷水灭火系统气体灭火系统防排烟系统防火卷帘门系统消防通讯系统指挥疏散系统。室内消火栓系统消火栓箱内包括消火栓、水带、水枪,附近一般设置消火栓按钮,按下消火栓按钮,通知消防控制中心,消防控制中心可以手动启动消防泵,也可以在联动控制器自动允许的情况下自动启动消防泵。消防泵是室内消火栓系统中最重要的设备,控制启动一般具备3种方式:1.消防水泵房强电控制箱直接手动启动2.消火栓按钮直接联动强电控制箱直接启动3.通过火灾报警控制器远程控制消防联动系统自动喷水灭火系统就是在火灾情况下,能自动启动喷头洒水,以保障人身和生命财产安全的一种控火、灭火系统。自动喷水灭火系统是目前世界上使用最广泛的固定式灭火系统,特别适用于高层建筑等火灾危险性较大的建筑物中,具备其它其它系统无法比拟的优点:安全可靠、经济实用、灭火控火率高。主要包括湿式、干式、干湿交替式、预作用式和雨淋式自动喷水灭火系统。湿式自动喷水灭火系统的组成及基本工作原理主要有闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成基本工作原理:1、高温使喷头热敏元件动作2、水流指示器动作,信号传入报警控制器3、湿式报警阀动作,压力水通过延迟器,使水力警铃及压力开关动作4、根据压力开关及水流指示器动作信号或消防水箱的水位信号,控制器自动启动消防水泵向管网加压供水,保证持续自动喷水灭火。自动喷水灭火系统的联动控制联动控制系统需要控制喷淋泵的启动和停止,监视水流指示器、压力开关的动作信号,监视检修用的碟阀的开启或关闭信号。干式自动喷水灭火系统在报警阀后的管道内充以压缩空气代替压力水,报警阀前仍充以压力水,以适应环境温度的要求。由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。适用于环境温度高于70度或低于4度的场所。预作用自动喷水灭火系统在干式的基础上增加一套火灾自动报警装置,具有双重控制作用,兼有湿式和干式的优点平时呈干式,火灾自动报警系统报警后联动电磁阀动作,管道充水将压缩空气排出,成为湿式系统,准备灭火,温度升高喷头动作洒水灭火。1.自动喷水灭火系统2.雨淋喷水灭火系统3.水幕系统4.水喷雾系统湿式自动喷水灭火系统的日常管理与维护1.每月对喷头进行一次外观检查2.每年对水源的供水能力进行一次测定,看是否符合设计要求。消防水池、消防水箱及气压给水设备应每月检查一次电磁阀应每月检查一次,试验启动是否正常。每个季度对报警阀旁的放水试验法进行放水,验证供水能力及压力开关、水力警铃的报警功能,每两个月利用末端方水装置防水,试验水流指示器的报警功能火灾时的现场处置1.检查并确保系统的总控制阀门处于全开状态2.查清喷水楼层和部位3.检查供水压力和水源,必要时启动消防水泵供水4.确认火灾被扑灭后,立即停止供水,以减小不必要的水渍损失5.检查火灾区域喷头,更换已经动作的喷头和明显受损的喷头,使系统恢复正常状态气体灭火系统1.以气体作为灭火介质的灭火系统称为气体灭火系统。主要有卤代烷1211和1301灭火系统、二氧化碳灭火系统和蒸汽灭火系统卤代烷灭火剂主要考化学灭火机理,切断燃烧链式反应,效率高,低毒,残留物绝缘,不会损坏电子设备。2.二氧化碳灭火系统是通过减少空气中氧的含量,使其达不到支持燃烧的程度。二氧化碳来源广泛、价格低廉,电绝缘性能号,清洁无污染。但是有窒息作用,一般用于无人场所。气体灭火系统的应用1.气体灭火系统按其对防护对象的保护形式可以有全淹没系统和局部应用系统两种形式;按其装配形式又可以分为管网灭火系统和无管网灭火系统;在管网灭火系统中又可以分为组合分配灭火系统和单元独立灭火系统。2.气体灭火系统的组成卤代烷灭火系统的主要设备包括灭火剂容器、瓶头阀、配管系统、选择阀、喷嘴、气动装置、管道及管道组件、探测器、自动灭火检测控制箱等3.二氧化碳灭火系统主要由二氧化碳容器、容器阀、集流管、选择阀、喷嘴、压力讯号器、气体启动器、管道及其附件的组成消防通讯系统消防广播系统消防广播系统是在出现火情时,用来指挥现场人员进行有秩序的灭火工作和人员疏散。消防广播系统包括:消控中心内的广播设备和现场广播喇叭两部分。广播设备包括:音源、话筒、前置、功放。当火警发生时,主机按照设定的程序启动紧急广播,控制器发出控制命令,使火灾层及上、下层自动切换只紧急播。消防电话系统主要包括电话主机、固定式电话分机、手提式电话分机、电话插孔等设备。
-
小洋你是个好人
消防喷淋系统分为闭式消防喷淋系统和开式消防喷淋系统。不同类型的系统它的喷淋头的工作原理不一样。 一、闭式消防喷淋系统平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。 二、开式消防喷淋系统 1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。 2、有的是靠烟雾感应器来工作。烟雾感应器上有一个红外线发射装置,和一个接收装置,正常的时候,红外线发射出去,对面的接收装置可以正常接收,这就好像一根电线,处于通路状态,控制着消防管的阀门,处于关闭状态。一但有烟雾冒出,烟雾就会像一堵墙一样,将红外线阻截,这时,红外线接收装置就接收不到对面发出的红外线了,一但“电路”阻断,消防管阀门将失去电力的推动而打开喷水。 3、有的是对温度感应开始工作。