消防弱电怎么安装?

2020-02-23 11:05:34 127人阅读
消防弱电怎么知道哪个模块应该装在哪个设备上面

4人参与回答

  • 召康奏狸
    消防若想自动报警系统需要监测或者控制动作的需要设置模块,如水流指示器和信号阀需要输入模块,强切。强启、加压风口和排烟口、电梯以及压力开关、防火阀、卷帘门等都需要输入输出模块,其他的消防风机 、水泵需要多线模块、消防广播每层或者每个防火分区需要设置广播模块和消防电话设置电话模块以及每个回路不超过32个点位需要设置一个隔离模块。
  • 广东咪奴服装
    这个在消防控制中的是这样的,平时设备是常开的,动作是需要关闭的,连接的都是常闭点,平时是常闭的,需要消防联动打开的,都是接常开点,因为动作后,常开点闭合产生反馈,如加压风口等都是
  • 秀秀的彩虹毛衣
    配用输入模块(信号模块)的设施:需要向报警联动控制器发送报警或反馈信号的消防设施,如水流指示器、电信号阀、压力开关、防火阀、排烟防火阀、电梯状态反馈、消防设备控制箱柜的热继电器报警、消防通讯等。
    配用输出模块(控制模块)的设施:根据报警联动控制器发出的联动指令进行工作的消防设施,如消防泵、电动阀、防排烟风机、防烟防火阀、排烟阀、排烟口、正压送风口、排烟窗、电动挡烟垂壁、防火卷帘、电动防火门、消防广播切换、事故照明箱强启、配电箱柜切非、电梯迫降等。
  • 耸参勇啪凡繁偷
    消防模块主要有控制模块(输入输出),监视模块(输入模块),多线模块、广播模块、电话模块等;
    需要控制设备动作的,用控制模块,如送风口、强切、电梯迫降、卷帘门迫降等;
    需要监视设备动作的,用监视模块,如防火阀、水流指示器、压力开关、信号阀等;
    多线模块用于设备的多线控制,广播模块用于消防广播系统,电话模块用于消防电话。