二氧化碳灭火器的射程是多少

2022-05-21 18:17:22 122人阅读
二氧化碳灭火器的射程是多少

5人参与回答

  • 天秤座的张菇凉

    乙炔发生器(或溶解乙炔气瓶)和氧气瓶之间应有足够的安全距离,与明火点应保持10米以上的距离。

    乙炔瓶与氧气瓶并未明确规定,但大多数企业规定为5~7米。并要求氧气瓶、乙炔瓶与明火点之间成三角形布置

  • 毫泵菲

    您好! 首先,灭火器的射程和灭火器的气压直接相关。 其次,二氧化碳灭火器是没有压力表的,无法从外面查看。 所以我们需要对其中的气量进行定期计算,当其中气量减少值大于等于5%时就需要进行充气。 另外,二氧化碳灭火器多用于室内依靠窒息法灭火,基本不用考虑射程问题。 注意:需要在上风方向喷射如有疑问,欢迎提问。

  • 晕注册个的名

    一:使用二氧化碳灭火器时,灭火器距离燃烧物至少两米。二:二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂,价格低廉,获取、制备容易,其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸收部分热量,起到冷却的作用。三:使用方法:在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70--90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。

  • 听雨喧后赏血飘

    二氧化碳分子量是44,空气分子量是29,所以,二氧化碳在空气中会向下流动。对于密闭空间,二氧化碳可以像水一样积聚,一旦漫过火源,火焰也就很快熄灭了。然而!然而!然而!一旦到了开阔地,或者空间很大的场合,二氧化碳就很容易如水一般流动,却不具备水的浸润能力。于是很容易向四周扩散,无法积聚足够的量盖过火源,于是就起不到灭火作用了。此外,二氧化碳还很贵,零下30度的温度还很容易冻伤人(包括灭火器的金属部分),所以使用受到限制。而干粉就比较便宜,对人危害很小,使用磷酸盐的ABC干粉还容易粘附在物体表面隔绝空气。泡沫灭火器在石化设施用得很多,主要是便宜,一点点固体药剂兑水就能产生很多泡泡(甚至可以产生自身体积200倍的泡沫),覆盖很大的面积或者喷很久。平时用罐子储存灭火剂就行,用时打开进水管,兑成药液送出去。一旦几层楼甚至十几层楼高的油罐失火,可以把灭火剂加压用管道送到罐顶闷头灌下去。泡沫液会填满所有孔隙,形成近1米厚的泡沫保护层,既降温又隔氧。干粉灭火剂是很难做到的。二氧化碳最大优点是副作用小,挥发后不留痕迹。图书馆、服务器机房被水或者粉末喷一脸都是灾难性后果,又是密闭空间,非常适合二氧化碳发挥。干粉最大优点是没有明显短板,便宜,副作用比较小,用途广,综合性能好。所以生活中见的最多的就是干粉,ABC类干粉以磷酸氢盐为主要成分,用途广;BC类干粉以碳酸氢盐为主要成分,不适合A类火灾。泡沫优点是液体容易输送,可以喷很远很高,也可以送到很高的地方再喷;兑水使用量管够。所以消防车、工厂都爱用。

  • 耳火小女丑

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听