2022-05-21 18:12:36 286人阅读
消防气体灭火控制箱进几根线

5人参与回答

  • 颜雨兮扑

    通常情况只有总线盘才只单启动,多线一般都是启停一起,但是从功能上来说,所有的设备都可以通过技术手段进行启停!

    一般情况下启停控制都是直接控制水泵和防排烟风机,而强切,排烟阀防火阀等执行机构均为一次执行动作,需要手动复位,由于消防系统涉及被控设备太多,不一一阐述

  • 馨梦依人

    这个才用rs485通讯线就可以直接将气体灭火控制器连接到报警联动一体机上的,也就是四根线即可。

  • 辛亥后裔胡大姐

    厂家不同,型号不同,线路数量就不一样,你可不可以把品牌和型号说一下啊?

  • 鱼水

    一个分区的话一般的10跟差不多了,两根信号、两根电源、两根非编码声光的线、两根钢瓶启动线、两根压力开关反馈线,看看图片就明白了

  • 解坚诚time

    这个是一定的,气体灭火可以单独设置分区控制器 ,但是按照规范要求的是必须能在控制室报警主机显示,这个基本上每台气体灭火控制器都可以,只是设置连接线路即可