灭火器用几公斤
9人参与回答
-
小靴子
工地职工宿舍按每100平方米配置2具2-4公斤干粉灭火器,可以配置宿舍门外走道上;如果配置在每间宿舍内部,建议配2公斤干粉灭火器每宿舍1具。这个要按照国标GB50720-201《建设工地施工现场消防安全技术规范》要求配置,并同时参照《建筑灭火器配置设计规范》。 配置灭火器的距离不超过50米(两组灭火器之间的直线距离)。其他的要求,就是灭火器要悬挂或放在地上,铭牌朝外,保持干燥防腐蚀等。
-
优德医药商城
灭火器的配置灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定; 2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。
室内灭火器配置标准不同的建筑标配都是一样的。原因:跟据2008年8月13日,中华人民共和国住房和城乡建设部第97号公告批准发布了《建筑灭火器配置验收及检查规范》,该标准为首次制定,标准号为GB50444-2008,于2008年11月1日起实施。建筑灭火器标准: (1)水基型灭火器(手提式水基型灭火器、推车式水基型灭火器) 维修期限:出厂期满3年;首次维修以后每满1年; 报废年限:6年 (2)干粉灭火器(手提式(贮压式)干粉灭火器、手提式(储气瓶式)干粉灭火器、推车式(贮压式)干粉灭火器、推车式(储气瓶式)干粉灭火器) 维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年报废年限:10年 (3)洁净气体灭火器(手提式洁净气体灭火器、推车式洁净气体灭火器) 维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年报废年限:10年 (4)二氧化碳灭火器(手提式二氧化碳灭火器、推车式二氧化碳灭火器) 维修期限:出厂期满5年;首次维修以后每满2年
-
小虾XO
灭火器的配置灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定;2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。
-
铁甲单刀客
小面积的一般用2公斤就好,如果超过100平米就得用4公斤的,当然70~100平米配4公斤也行
不过4公斤灭火器提起来有点费力,看你能不能提起4公斤的灭火器
2公斤的一般放厨房,4公斤的一般放杂物间
对于车辆来说配4公斤合适
-
每天照常升起
车用灭火器一般也就1~1.5kg,灭火器是扑灭初期火灾的,如果火大了,还是没有用的。
-
谷粒多shelly
1、凡是4公斤及4公斤以上的手提式灭火器,均由导管的,即2公斤无长皮管,4公斤有长皮管;
2、所有的灭火器上标注规格的。如MFZA2表示2公斤的ABC干粉灭火器,MFZA4表示4公斤的ABC干粉灭火器;
3、如果是一般固体物质场所一般配置ABC干粉灭火器,建议配置5公斤的。2公斤的ABC干粉灭火器适用于轻危险级火灾危险场所,3公斤与4公斤的灭火级别一样的,适用于中危险场所,5公斤以上的几乎所有场所均符合要求。记住,1只6公斤的ABC灭火器的灭火效果大于2只3公斤的,因为小的灭火器一旦灭火用完后再另取灭火器之间有间隔时间,容易死灰复燃。
-
阿布布阿力力
家用灭火器可以选择4KG干粉灭火器,价格和使用维护相对低廉。对于家庭火灾来说最为适宜。
-
爱好美食的麦麦
灭火器重量识别及标示可以通过以下方式进行判断及辨识。
1.灭火器凡是4公斤及4公斤以上的手提式灭火器,均是有导管的;(灭火器无3公斤系列)
2.2公斤及1公斤灭火器无无导管;
3.所有的灭火器上都是有公斤标注的。如MFZA2表示2公斤的ABC干粉灭火器,MFZA4表示4公斤的ABC干粉灭火器,其它重量以此类推。
-
听闻傲娇啊琦
电影院的灭火器配置需要看部位来。部位不同危险级别不一样,配置要求也不一样。电影院的舞台及后台部位,属于严重危险级。灭火器的最小级别为3A,要达到5公斤。电影院的观众厅危险级别为中危险级,灭火器的最小级别为2A,至少需要达到3公斤的灭火器。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答