管网式气体灭火系统有哪些

2022-05-21 18:03:28 330人阅读
管网式气体灭火系统有哪些

4人参与回答

  • 大风呼啸中

    启动瓶主要看型号是多少升的,因为不同型号启动的钢瓶数量不一样,如果是同样升数的,电磁阀接口也一样,可以通用更替使用。

    重庆九霄科技

  • 东土唐森

    从题目理解,应该是指气体灭火系统有管网和无管网的区别。

    按《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005条文

    6.0.8防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5 MPa。

    的规定,无管网灭火系统(预制)的充装压力不应大于2.5MPa。

    那么只有七氟丙烷符合这个要求,IG541一般是15或者20MPa(20℃),二氧化碳工作压力是5.7MPa(20℃),都不能做柜式。

    下面以七氟丙烷灭火系统为例,说明有管网和无管网灭火系统的区别。

    七氟丙烷灭火系统按有无管网分类,气体灭火系统分为管网灭火系统、无管网灭火系统。

    1、管网灭火系统

    管网灭火系统定义:灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。

    管网灭火系统又分为单元独立系统和组合分配系统两大类。

    1、单元独立系统是只保护一个防护区的系统,没有选择阀,每个防护区都独立对应一套气体灭火剂储存装置。

    2、组合分配系统是两个或两个以上防护区,通过选择阀的选择分配,共用一套气体灭火剂储存装置(按最大防护区的量计算)。这种方式可以大大节约工程造价。

    1.1、单元独立系统

    单元独立系统是指一个保护区设立一套系统,由一套灭火剂储存装置对应一套管网系统,保护一个防护区域的构成形式,用于有特殊要求的场所和独立的防护区。

    当防护区火灾发生时,火灾报警灭火控制器发出指令打开启动瓶的电磁驱动器,释放启动气体。启动气体通过启动管路,打开灭火剂储瓶容器阀,释放灭火剂。灭火剂经高压软管、液体单向阀进入集流管、灭火剂输送管道、喷嘴向防护区喷洒灭火剂,实施灭火。

    单元独立系统结构:

    单元独立系统

    1.2、组合分配系统

    组合分配系统是指多个防护区共设一套系统,由一套公共的灭火剂储存装置对应几套管网系统,通过驱动气体单向阀和选择阀的控制,保护两个或两个以上防护区的构成形式,能对整体实行综合保护,但不具备对各个防护区同时灭火的功能。本系统除采用驱动气体单向阀和选择阀组合分配控制外,其余与单元独立系统相同。

    本系统通过并联启动瓶、驱动气体单向阀、选择阀、启动管路形成的分配组合,以实现控制和供灭火剂的系统。它适用于两个防护区以上的多单元保护,它的特点是每个防护区均单设自己的启动瓶和选择阀,而储存灭火剂的瓶组是共用的。灭火剂储瓶的数量是按最大防护区需要而设置,而不是所有防护区所需数量的叠加。这一组合方式是基于几个防护区同时发生火灾的概率极小而设计的,该设计为多区保护减小了一次性投资。

    当任意一个防护区发生火灾时,与该系统相配的火灾报警灭火控制器会发出指令打开与此防护区相对应的启动瓶电磁驱动器,释放启动瓶的气体,启动气体通过启动管路首先打开该防护区的选择阀,然后再经过驱动气体单向阀打开所需相应数量的灭火剂储瓶容器阀,使灭火剂经高压软管、液体单向阀、集流管、连接管、集散管、已打开的选择阀及灭火剂输送管道,输送到火灾防护区。这一动作都是通过加在启动管路上的驱动气体单向阀和集散管上的选择阀完成的。驱动气体单向阀限制了启动气体只能流向设定的选择阀、打开已设定数量的灭火剂储瓶,并流向设定的防护区,从而完成了用最大保护区设置瓶数、保护多区的组合分配。

    组合分配系统结构:

    组合分配系统

    2、无管网灭火系统

    无管网灭火系统,又称为预制灭火系统,是将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套的灭火系统。

    无管网灭火系统可分为柜式灭火装置和悬挂式灭火装置。

    2.1.柜式灭火装置

    柜式气体灭火装置由灭火剂瓶组、电磁型驱动装置、金属软管、信号反馈装置、喷嘴、柜体等组成,不需安装灭火剂输送管道,不需设置专用的储瓶间。装置设置在防护区内,当火灾发生时,直接向防护区喷射灭火剂,灭火剂无管路损失,灭火速度更快、效率更高。装置具有自动、手动两种启动方式。

    柜式灭火装置根据柜体内钢瓶的数量分为单瓶组柜式灭火装置和双瓶组柜式灭火装置。

    柜式七氟丙烷气体灭火装置(单瓶组)结构图

    柜式单瓶组

    柜式七氟丙烷气体灭火装置(双瓶组)结构图

    柜式双瓶组

    2.2悬挂式灭火装置

    悬挂式灭火装置根据启动方式可分为电磁型和温感型悬挂式灭火装置。

    电磁型悬挂式灭火装置

    电磁型悬挂式灭火装置

    温感型悬挂式灭火装置

    温感型悬挂式灭火装置

  • 最暖心的爱恋

    气体灭火系统根据按照不同的分类方式分为很多种。(1)按照灭火剂类型的不同来分,最常见也是最常用的大概就七氟丙烷灭火系统、高压二氧化碳灭火系统、IG541混合气体灭火系统。(2)按照结构形式来分,主要有管网灭火系统、无管网灭火系统、探火管灭火系统。(3)按照应用方式来分,主要是全淹没灭火系统、局部应用灭火系统。其中二氧化碳灭火系统是目前唯一可进行局部应用的气体灭火系统。当然气体灭火系统到底怎么来选择,需要专业的气体灭火厂家来根据不同的防护区和现场情况设计。念海消防是苏州的,可以问问。

  • 忍成垒该

    无管网七氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂储存瓶经过包装成箱子,美观点,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。 有管网七氟丙烷灭火装置:就是气体灭火剂储存瓶平时放置在专用钢瓶间内,通过管网连接,在火灾发生时,将灭火剂由钢瓶间,输送到需要灭火的防护区内,通过喷头进行喷放灭火。 柜式灭火装置是将灭火剂贮存装置、管路、喷头、压力讯号器、阀驱动器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶柜内的一种灭火装置。采用电磁型阀驱动器进行启动,启动电源DC24V 1.2A。储瓶柜有单瓶柜和双瓶柜两种。 柜式灭火装置需要与火灾探测器、火灾报警灭火控制器等设备配套使用。当防护区发生火情,感温、感烟探测器发出火灾信号通过火灾自动报警灭火控制器的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,启动电磁型阀驱动器,开启容器阀,释放灭火剂,实施灭火;亦可按下紧急启动按钮,实施灭火操作。 它们之间的灭火方式都是一样的,要求的喷放时间也都一样,唯一的区别就是灭火剂钢瓶的放置位置不同:有管网系统钢瓶在钢瓶间。因为距离远,所以要求压力高,一般4.2MPa。有的是 5.6MPa。无管网系统钢瓶在防护区。因为在防护区,所以压力不能太高,否则爆炸对人有危害,所以2.5MPa优缺点:有管网系统经过管网喷放,喷头平均分配,所以喷放均匀,灭火效果好,而无管网一般都是箱体喷头直接喷放,所以喷放点是一点,喷放不够均匀;有管网需要单独设置钢瓶间,设置管网,而无管网不需要,如果只保护一个区域,从经济角度有管网系统成本高。如果多个区域,有管网系统可以用同一套系统保护多个防护区。不同防护区发生火灾,针对性的喷放,而无管网需要每个防护区单独设置钢瓶和灭火剂,这个时候无管网的价格就比较高了。因此要根据不同情况进行选择。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听