干粉灭火器新的几年检验

2022-05-21 17:57:41 95人阅读
干粉灭火器新的几年检验

8人参与回答

  • 晨曦宝贝第一

    一、二氧化碳灭火器的维修时间与干粉灭火器一样,但是报废期限不同。

    二、新的干粉灭火器,出厂后满10年报废,然而二氧化碳灭火器出厂后满12年报废;

    新购置的干粉灭火器,只要未使用过、压力表指针在绿区、铅封未动过,一般5年内有效;即将满5年或一旦使用过应当重新充装,或一旦重新充装过每2年充装一次。

  • 尘清扬fly

    新的干粉灭火器有效期一般为五年,重新充气换粉的干粉灭火器有效期一般为一年,不超过两年。长时间放置干粉灭火器会造成灭火器中的干粉结块,导致不能完全喷射或无法喷射等情况,所以干粉灭火器过了有效期就要送到有维修灭火器资质的企业进行充气换粉处理。干粉灭火器使用时间长了也会造成灭火器中的压力下降,导致灭火器无法喷射,所以灭火器压力不足时就要送到有资质的维修灭火器企业进行充气处理。一旦这种干粉灭火器有效期一到就必须要更换产品,如若不然再火灾时候不仅起不到灭火的效果,同时也会加大我们的财产损失。”

  • 梦离次去

    1、新出厂的灭火器自生产日期五年后第一次检查,其后两年一次 2、干粉灭火器使用器是10年,到期报废

  • 皓月飘渺

    干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查,主要检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修;新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次,第一次检测后,以后每2年水压测试1次,罐体强制报废期限为10年。灭火器应定期检查压力表,当压力表指针低于绿线区时,应立即充压维修,一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方,严禁爆晒和靠近火源;应妥善保管,严禁拆动。根据《灭火器维修与报废规程》【GA95-2007】:灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体;灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器,以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满一年必须进行水压试验等检查。手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。

  • 恒星de恒心ok

    1、国家要求,使用期限是10年

    2、检验要求是出厂之日起第五年第一次,之后每两年一次。

    3、有些地方要求每年检验一次,但这不是国家的要求。对灭火器的日常检查,各地都有不同的规定,有些地方每天都要检查,有些地方每月检查一次,这个要看实际情况了吧,但检查并不是检验,只是看看外观什么的就行了。

    4、过检验日期,灭火器是否能够正常使用就难说了,表面是看不出来的有些,所以还是要求必须进行检验。

  • 爱尔兰友

    我是从事灭火器年检充粉的厂家,现在我们使用的灭火器最多的是干粉灭火器,好多人都在问干粉灭火器多长时间需要年检换粉,那正确的答案是一年需要更换一次。因为检查部门也是根据灭火器上的生产日期往后推一年来检查的,超过一年就属于过期,需要重新年检换粉!水基灭火器需要更换药剂时间是,三年更换一次药剂,若使用需要马上充填药剂还有水基灭火器瓶身标注的有更换周期的按照标注周期更换

  • 小c风

    灭火器的有效期限与维修期限可参考如下:一、有限期1、二氧化碳灭火器的有效期限为12年;2、干粉灭火器的有效期限为10年;3、水基型灭火器的有效期限为6年。二、维修期限1、水基型灭火器出厂期满3年,首次维修以后每满1年应送修;2、二氧化碳、干粉灭火器出厂期满5年,首次维修以后每满2年应送修。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听