灭火器压力不足怎么造成的

2022-05-21 17:56:20 382人阅读
灭火器压力不足怎么造成的

9人参与回答

  • 成小猫爱吃鱼

    提式灭火器压力是根据贮气瓶最大承受压力来设计的。工作压力指的是按额定充装和加压的灭火器在20℃环境中放置18小时后的内部平衡压力。你描述的情况,是合格的。国内一般给灭火器压力表分三个档次,既三个颜色。指针在红区欠压状态,在绿区的中间一般都达到了灭火器的工作压力,而在黄区说明是超压了,每个灭火器都有自己的工作压力,压力过高过低都会影响使用。

  • 还看今朝yzy

    干粉灭火器偶尔会出现压力偏高情况,要看你压力指针超过多少,如果是手提式灭火器压力表里面有两个压力数字,一个是1.2一个是2.5,超过1.2指针应该就是黄色区域了,是属于压力偏高,但是偏高一点属于正常情况,因为干粉灭火器放在地面没有使用里面的干粉会沉淀结块,体积变大,会导致原本的氮气压力上升一点,是正常的,如果指针超过太多就应该去降压或者重新充装了,这个价钱要根据你灭火器Kg型号来计算的。希望对你有所帮助。

  • 花江case

    灭火器在安装时,喷嘴与罐口需要安装一个缓冲垫,若是在安装过程中无意将缓冲垫压制变形,会导致喷口嘴堵塞,也会产生想你阐述那样的问题。建议与厂家联系,要求更换或重新安装喷口。

  • 洋葱宝宝Vivi

    灭火器是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方,不同种类的灭火筒内装填的成分不一样,是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。灭火器压力不足,将使得灭火物质喷出时的速度减小,影响喷射的距离和体积,达不到快速灭火的效果;压力过高可能对瓶体造成损坏,严重者可能引起爆炸,对灭火者的安全产生隐患。

  • 起飞的秘书

    产生的问题:七氟丙烷压力不足时,会在瓶组压力表上体现出来,此时发生火灾的话,七氟丙烷压力不足,无法迅速有效的喷放到保护区,可能导致灭火延迟,最终灭火失败。 解决方法:七氟丙烷灭火装置内共有两种物质:七氟丙烷、氮气。七氟丙烷用来灭火,但是常压下饱和蒸汽压比较低只有0.39MPa,所以需要氮气提供压力。因此如果压力低了,就说明这两种气体都会泄露,只能找到厂家让他们帮重新重装七氟丙烷和氮气了。

  • 可爱的牛牛nn

    七氟丙烷压力不足时,会在瓶组压力表上体现出来,此时发生火灾的话,七氟丙烷压力不足,无法迅速有效的喷放到保护区,可能导致灭火延迟,最终灭火失败。七氟丙烷灭火装置内共有两种物质:七氟丙烷、氮气。七氟丙烷用来灭火,但是常压下饱和蒸汽压比较低只有0.39MPa,所以需要氮气提供压力。广州气宇消防设备有限公司专业生产七氟丙烷灭火系统、无管网七氟丙烷灭火装置、悬挂式七氟丙烷灭火装置。气体灭火系统钢管(无缝钢管)、管件、气体灭火配件、气体灭火药剂充装。免费提供机房气体消防方案,承全国各地消防工程(广西机房消防系统/贵州七氟丙烷灭火系统/湖南气体灭火设备/湖北气体消防等)杨媚

  • 终点

    压力会随着时间慢慢消失,原灌可继续使用但需要重新加压。望采纳。

  • 双眸里的背影觉

    气压状况和气压状态表示的都是压力值,正确来说是灭火器欠压,需要重新充装。

  • 奔跑一冬

    “灭火器压力表有红绿黄三段,根据三点查看灭火器的气压状况。”当其处在红色区域时,灭火器气压不足;当其处在绿色区域时,该灭火器可以正常使用。

    1、指针指到红色区域,表示灭火器内压力小,不能喷出,这说明灭火器已经失效,应立即充装或更换。

    2、指针指到绿色区域,表示灭火器内压力正常,可以正常使用。绿色区域是红绿黄三段区域中范围最窄的一段。

    3、指针指到黄色区域,表示灭火器内压力过大,可以使用,但需要进行泄压处理。会引起灭火器的器头冲顶,从而造成气体泄漏,灭火器也就报废了。 扩展资料:灭火器气压不足的处理方式:当灭火器处在在有效期内,只是气压不够,按照正常维修流程,送专业机构充气,花费20元~30元就可以进行充气。灭火器已经失效的情况下,“不建议个人私自处理,因为灭火器内充装的都是氮气,一些非正规厂家生产的灭火器,操作不当有几率发生会爆炸。因此,建议市民将灭火器送至正规机构进行报废处理。”