消防检测报告注意哪些细节

2022-05-21 17:41:39 172人阅读
消防检测报告注意哪些细节

5人参与回答

  • 雨过天晴

    消防竣工验收需要提供各项消防检测报告:消火栓箱、水龙带、接扣、喷头、报警阀组、管道、沟槽管件、报警设备等等

  • 谎颈刈

    不用,需要检测单位的公章,技术负责人、项目负责人、现场检测人的签章

  • 青春永不落花

    消火栓是消防验收的重点检查项目,消火栓的检验报告是必须齐全的。

    此外,消火栓的资料还包括合格证,厂家资质以及消防局要求的其他资料。

  • 爱吃手撕鸡嘿嘿

    所有子项评定合格,且满足下列条件的,单项评定为合格,否则为不合格: a)B类不合格项不大于4处; b)C类不合格项不大于8处。

  • 童年的琴

    消火栓系统静压测试,杨程测试,流量开关起泵测试【起泵测试需计时】,水袋枪头等配置是否到位消防喷淋系统压力开关起泵测试(需计时,以及确认警铃工作正常),报警阀上下仓压差检查,有无排水措施,末端试水装置压力表检查其余包括高位水箱,消防水池自动补水措施检检查,液位显示检查,稳压设备启停检查,减压阀前后端压力设置检查,泄压阀工作情况的检查,标识标牌设置是否到位,控制柜是否符合报建年份对应的相关规范,手自动联动启停是否正常,主备电切换是否正常工作,主备泵是否正常切换,电机是否存在反转,如有巡检柜机械起泵措施需检查巡检是否正常,与手自动启动是否有冲突,与机械起泵是否有冲突,机械起泵能否正常工作,如有泡沫灭火,需检查泡沫罐压力等,其他包括阀门阀件设置是否符合规范,是否存在未启用状态等,由于检测水电一体,部分地方没办法分开,比如消防泵控制柜启动切换等既属于电系统检测范围,也属于水系统检测范围,暂时就想到真的多,实际检测的时候,如果没带表格,基本上很多都会忘掉,都是想到什么检测什么,就这样吧