干粉灭火器的干粉吸入多少算过量

2022-05-21 17:35:27 316人阅读
干粉灭火器的干粉吸入多少算过量

3人参与回答

  • 只是当风过

    干粉灭火器中的干粉本身是无毒的,但是不能直接对着人喷射,否则大量颗粒物吸入肺部,一样会导致窒息。

  • 进先森我耐你连

    一般水基灭火器能够灭固体火灾、液体火灾、厨房火灾和带电物质火

    AB干粉灭火器能够灭固体火灾、液体火灾

    对于车用灭火器来说,其实如果只考虑灭火效果,两者均可,但是水基的价格偏贵,可根据您的需求选择哦~

    希望我的回答可以帮助到您。

  • 于心而论

    具体可参照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,你所说的不详细,暂时按最危险的来算(严重危险级),简单地说就如下方法:第一步:选择灭火器规格一般来说,现在你这种情况,配干粉灭火器是比较合适的。

    具体数量看灭火器的规格(要灭火器上有标注),建议选4公斤ABC干粉。对固体火灾,即A类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是2A),1A控制75平方。即1具4公斤ABC干粉灭火器控制150平方。即800平方至少要6具。对液体火灾,即B类火灾,看相应的A类灭火级别(以4公斤为例,标注是55B),1B控制1平方,即1具4公斤ABC干粉灭火器控制55平方。即800平方至少要15具。但上面的面积数只是一个参考值。不明确储存物质数量,就取最大值。即至少需要15具。第二步:选放置点灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。原则上一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。严重危险级场所灭火器最大保护距离15米,也就是说在厂房内任何一点到最近的灭火器放置点不能超过15米。按800平方米的话,应该4个点就足够了。也就是按每个点放3-4具,共15具。这个计算是估算,但基本是这个数字,具体的准确的理论计算,要看上面所说的规范。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听