消防检测要提供哪些资料
5人参与回答
-
谫哉峦
申请公众聚集场所开业前消防安全检查,应提供以下材料:
【1】申请报告
【2】《消防安全检查申报表》与《从业人员登记表》
【3】场所的建筑工程、内部装修工程消防验收意见书
【4】场所平面图
【5】场所房产契约或租赁合同复印件
【6】消防安全管理制度、消防安全责任书、灭火及疏散应急预案
【7】法定代表人身份证复印件
【8】电气线路测试【附合格电工证复印件】
【9】场所基本情况。
【单位名称、详细地址、法人代表、联系电话、所在建筑物总面积、使用面积、建筑结构、场所产权、】
加书名号的表格可以从消防部门免费领取,其他材料自己准备。
消防部门安全检查合格的话,会发法律文书《场所开业前检查意见书》,原件要保留,与营业执照一般重要。
如果我的回答让你满意,记得给我加分哦!。
-
小驴阿达
要验收送检是必须的,装修材料的检测报告是验收资料的一部分,没有的话消防部门可以不受理你的验收申请
第二十一条【建设工程消防监督管理规定(公安部106号令)】
建设单位申请消防验收应当提供下列材料:
(一)建设工程消防验收申报表;
(二)工程竣工验收报告;
(三)消防产品质量合格证明文件;
(四)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
(五)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;
(六)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;
(七)其他依法需要提供的材料。
-
粉爱Cindy
可能各个地方的消防支队或大队要求不太一样,我提供南京市消防报验的要求如下:
(一)《建设工程竣工验收消防备案表》或《建设工程消防验收申报表》;(附表,加盖公章)
(二)工程竣工验收申请报告(用A4纸打印,并加盖公章);
(三)建设单位出具的授权委托书(加盖公章);
(四)工程竣工验收报告(附表);
(五)建筑工程消防产品使用情况登记表(附表);
(六)消防产品质量合格证明文件(复印件);
(七)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证;
(八)如建设工程使用外墙保温材料,需提供相应检测报告;
(九)消防产品见证取样(抽样)检测报告;
(十)消防设施检测合格证明文件;
(十一)建设单位、施工(提供土建与消防施工单位)、工程监理、检测单位的营业执照和资质等级证明文件;(需加盖单位公章)
(十二)建筑工程消防审核合格或消防设计备案法律文书(出示原件,提交复印件)
(十三)竣工图(全套竣工图(建筑、结构、水、电),建筑总平面图、消防给水总平面图,必须加盖竣工图章)
-
平静的原野
需要第三方检测的材料例如防火材料,以区别不燃或阻燃介质的区分
-
洋洋就能得意吗
申请检测时需提供以下资料:
(1) 当地公安消防监督部门签署意见并加盖公章的申请表;系统设计说明;系统竣工图纸;建筑消防审核意见书与经消防监督部门同意的设计变更通知单。
(2) 报警及联动系统:联动逻辑关系表;报警主机、火灾探测器、手动报警按钮等产品的合格证及质量认证证书;穿线用非金属材料的合格证及型式检验报告。
(3) 消防给水系统:消防水池容积图或甲方证明;气压给水装置使用说明书及型式检验报告;消防水泵的合格证及型式检验报告;湿式报警阀、喷头的合格证与质量认证证书。
(4) 气体灭火系统:贮存容器、容器阀、选择阀、单向阀、集流管、喷嘴、驱动装置的合格证与型式检验报告,气体管道及附件的合格证。
(5) 防火卷帘、电动防火门:卷帘及控制箱合格证、型式检验报告、防火门型式认可证书。
(6) 防排烟系统:风机、管道材料、防火阀、排烟防火阀等产品的合格证与型式检验报告。
(7) 应急照明及疏散指示系统:应急照明及疏散指示灯的合格证与型式认可证书。
(8) 需提供的其它资料。
上述产品与设备资料应提供原件或经有效确认的复印件。