二氧化碳灭火器残余变形率是什么
4人参与回答
-
虫虫快跑快跑
其实二氧化碳灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,二氧化碳灭火器的强制报废年限是12年;另外一个方面,二氧化碳灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,有效期是两年,但一般来说灭火剂的更换期为 1到 2年。
根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定
7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:
a】 水基型灭火器----6年;
b】 干粉灭火器----10年;
c】 洁净气体灭火器----10年;
d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;
7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:
a】 筒体、器头按 8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;
b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;
c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;
d】 筒体严重变形的;
e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;
f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;
g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器;
h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;
i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;
j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器;
k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器;
l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);
m】 被火烧过的灭火器;
n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器;
o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器;
p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。
-
于于祥祥
灭火器是人力可携的灭火器具,结构简单,操作方便,人人均可学会使用,是补救火灾初期的重要灭火器材。
灭火器按移动方式可分为手提式和推车式,按所充灭火剂的不同可分为泡沫、干粉灭火器、二氧化碳灭火器等。
二、使用和保养:
二氧化碳灭火器
二氧化碳灭火器一般适用于补救600伏以下带电器,渍重设备,图书资料及一般可燃气体初起火灾,有手提式和鸭嘴式二种。使用方法:
灭火时将灭火器提到离火源5米左右,放下灭火器,然后拉出保险销,手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启开封闭的压把对准火源喷射。
对没有喷射软管的二氧化碳灭火器应把喇叭筒往上板70~90度,使用时不能用手直接抓住喇叭筒体外壁和金属连接管以免手被冻伤。
灭火时,当可燃液体燃烧时,使用者应将二氧化碳灭火剂的喷射物由近而远向火喷射,如果可燃液体在容器内燃烧时,应将灭火器对准容器内火焰喷射,不能喷到燃烧液体的液面。
推车式二氧化碳灭火器一般由二人操作,使用时推到离燃烧物10米以外,一人快速取下喇叭筒并开启喷射软管后,另一人快速拉出保险销并按下压把到最大位置,灭火方法与手提出式的方法一样。在室外使用时,应选择在上风喷射,在室内窄小空间使用,人员应尽快扑灭火焰后离去,以免窒息,中毒。
灭火器每半年检查2次重量,用称重法检查,发现灭火剂重量减轻超过10%或压力表指示底于绿色区域必须重新充装。
灭火器一经开启后必须再充装,每次充装前或出厂三年进行水压试验,灭火器的维护保养要由专业人员负责。
灭火器应存放在阴凉、干燥、通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每次使用后每隔5年,应送维修单位进行水压实验。121l灭火器适于油类、气体、电器设备初起的火灾,亦有手提式和推车式等种类,使用方法与二氧化碳灭火器基本相同。
三、维护保养
灭火器应存放在阴凉、干燥通风处,环境温度在5℃一45℃之间最好,每隔半年检查干粉是否结块,气体是否泄露,发现灭火器重量减轻超过10%或压力表指示低于绿色区域必须重新充装。
-
一本键盘走天涯
二氧化碳灭火器没有压力表,,所以不好发现问题,一般留意一下灭火器的重量,3公斤一般正规厂的灭火器11公斤左右,2公斤7公斤左右,如果到了一年就需要送到专业修理厂检查灭火器的维修与报废 GA95_2007 GA 95-2007 7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a】 水基型灭火器----6年; b】 干粉灭火器----10年; c】 洁净气体灭火器----10年; d】 二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年; 7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废: a】 筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的; b】 二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的; c】 筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的; d】 筒体严重变形的; e】 筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的; f】 筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的; g】 筒体与器头非螺纹连接的灭火器; h】 器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的; i】 水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的; j】 没有间歇喷射机构的手提式灭火器; k】 筒体为平底等结构不合理的灭火器; l】 没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的); m】 被火烧过的灭火器; n】 按GA 402的规定应予报废的1211灭火器; o】 不符合消防产品市场准入制度的灭火器; p】 按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。 根据报废的条件,灭火器应该是到年限报废,从出厂日期开始算
-
假扮的玻璃娃娃
您好!其实灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器筒体,按照国家相关规范,二氧化碳灭火器的强制报废年限是12年,也就是灭火器筒体的8年有效期;另外一个方面,二氧化碳灭火器的灭火剂也有一个有效期,正常环境温度下储存,首次换药剂是2年,后期灭火剂的更换期为1到2年。所以最好一年定期检查一次。根据GB95-2007《灭火器维修与报废规程》报废规定7.1灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:a】水基型灭火器----6年;b】干粉灭火器----10年;c】洁净气体灭火器----10年;d】二氧化碳灭火器和贮气瓶----12年;7.2检查发现灭火器有下列情况之一者,必须报废:a】筒体、器头按8.2.1、8.2.2进行水压试验不合格的;b】二氧化碳灭火器的钢瓶按8.2.4进行残余变形率测试不合格的;c】筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一,表面产生凹坑者)或连接部位、筒底严重锈蚀的;d】筒体严重变形的;e】筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的;f】筒体、器头(不含提、压把)的螺纹受损、失效的;g】筒体与器头非螺纹连接的灭火器;h】器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的;i】水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的;j】没有间歇喷射机构的手提式灭火器;k】筒体为平底等结构不合理的灭火器;l】没有生产厂名称和出厂年月的(含铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称;出厂年月钢印无法识别的);m】被火烧过的灭火器;n】按GA402的规定应予报废的1211灭火器;o】不符合消防产品市场准入制度的灭火器;p】按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。如如有疑问,欢迎提问!
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答