配电箱起火用什么灭火器
7人参与回答
-
大圣贝尔哥
电表箱起火了首先应该立即停电!因为电气火灾属于E类火灾.立即用磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、或二氧化碳灭火器灭火,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。因为干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。
-
筒子漏
根据防护区的内容积计算七氟丙烷灭火剂的设计用量,对计算机房约为0.64kg/m3。油箱间、配电房、发电机房、变压器房约为0.66kg/m3。档案室约为0.8kg/m3。七氟丙烷灭火的保护范围
-
病弱美少年
在扑救未切断电源的电气火灾时,则需使用以下几种灭火器:
1、四氯化碳灭火器----对电气设备发生的火灾具有较好的灭火作用,四氯化碳不燃烧,也不导电。
2、二氧化碳灭火器----最适合扑救电器及电子设备发生的火灾,二氧化碳没有腐蚀作用,不致损坏设备。 使用时,必须保持足够的安全距离,对10kV及以下的设备,该距离不应小于40cm。 注意绝对不能用酸碱或泡沫灭火器,因其灭火药液有导电性,手持灭火器的人员会触电。这种药液会强烈腐蚀电器设备,且事后不易清除。
-
肆胤闻
电机着火带电是用二氧化碳,高于600v电压需断电。配电箱火灾发生时用干粉灭火器,保持安全距离,因为配电箱火灾时的三线电压为380v,也就是说带电。灭火后,立即组织电力公司人员对附近变压器节点断电后重新安装配电箱。电视机火灾用干粉;灭火器不能灭人与动物身上的火;其它电器均用干粉、1411。电器设备最好接地,空调的火灾发生也用二氧化碳、如果断电后可以用干粉灭火器,空调的外机应该接地,空调厂应该在外机与内机连接线与管道上加装阻燃环,外机起火燃烧后,火苗可以点燃室内窗帘;
-
还看今朝yzy
您好: 电气火灾应该采用干粉灭火器扑救。在断开电源前不能采用普通泡沫灭火器扑救。
-
宁静之韵happy
电缆沟内存在油脂,应该是电缆沟起火,采用二氧化碳、干粉、1211等绝缘介质灭火器迅速灭火。电缆沟或电缆桥架发生火灾处理:1、立即发出火灾报警;2、切断发生火灾电缆线路的电源;3、采用二氧化碳、干粉、1211等绝缘介质灭火器迅速灭火;4、阻止火势蔓延,可采用沙土、隔离沙袋阻断;4、应急处置中注意防止人员中毒、窒息、触电、烫伤;5、火势无法控制,请求辖区消防队支援,消防队到达后灭火
-
鱼水
配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答