干粉灭火器干粉有限制日期吗

2022-05-21 17:06:28 484人阅读
干粉灭火器干粉有限制日期吗

9人参与回答

  • 疯狂娃娃机

    干粉灭火器的报废年限,灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: 手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----8年 手提贮压式干粉灭火器----10年 推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年 推车贮压式干粉灭火器----12年

  • 小驴阿达

    干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)是8年。

    2.手提贮压式干粉灭火器是10年。

    3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)是10年。

    4.推车贮压式干粉灭火器是12年。干粉灭火系统储存装置宜由干粉储存容器、容器阀、安全泄压装置,驱动气体储瓶、瓶头阀,集流管、减压阀、压力报警及控制装置等组成。扩展资料:干粉灭火器主要是以液态二氧化碳或氮气作为动力,将灭火器内的干粉剂喷出而进行救火。常见的干粉灭火器有ABC和BC两种类型,在装备灭火器时,要依据运用场所可燃物的焚烧状况不同来挑选相应类型的干粉灭火器。干粉灭火后往往有残留物,要注意防止损害精密仪器;对干粉灭火器【车】的气瓶气压要经常检查,发现压力下降,要及时补充或调换;干粉必须经常保持干燥,严防受潮结块。使用手提【推车式】干粉灭火器时,先要多上下颠倒几次,使干粉预先疏松易于喷出,以达到灭火的目的。

  • 过零丁洋dan

    ABC干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:

    1.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)8年报废。

    2.手提贮压式干粉灭火器10年报废。

    3.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)10年报废。

    4.推车贮压式干粉灭火器12年报废。 灭火器的维修期限,出厂期满5年维修保养,首次维修以后每满2年灭火器应当委托国家指定专业维修单位进行维修保养一次,防止灭火时用不了。 干粉灭火系统储存装置的布置应方便检查和维护,并宜避免阳光直射。其环境温度应为--20℃~50℃。宜保持干燥和良好通风,并应设应急照明灯具。

  • 管理咨询house

    根据《灭火器维修与报废规程》等相关规定,对于灭火器的有效期具体规定根据灭火器的类型来确定:手提式化学泡沫灭火器--5年;酸碱灭火器--5年;清水灭火器--6年;干粉灭火器【贮气瓶式】--8年;1211灭火器--10年。

  • 木登色气王求

    干粉灭火剂的有效期是5年。

    按照国家相关规定,干粉灭火器的强制报废年限是10年。另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也是有有效期的。

    但一般来说干粉灭火剂的更换期为 1到 2年,通常灭火器在重新充装时,维修单位都会贴上灭火器的年检标签。

    也就是说多数情况下干粉灭火器在10年有效期内,每隔1-2年都需要重新充装干粉灭火剂,这两类有效期都是指灭火器从出厂之日起开始计算的。

  • 禄到铣

    水基型灭火器的灭火器筒体的腐蚀较为明显,其水压试验周期、维修期限较短,出厂期满3年应当进行首次维修,以后每隔一年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:3+1+1=5),5年后的下一年报废,由此确定水基型灭火器报废期限为6年。

    干粉灭火器和洁净气体灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过3次,(即:5+2+2=9),9年后的下一年报废,由此确定干粉灭火器和洁净灭火器报废期限为10年。

    二氧化碳灭火器出厂期满5年应当进行首次维修,以后每隔2年进行一次维修,但总共不超过4次,(即:5+2+2+2=11),11年后的下一年报废,由此确定二氧化碳灭火器报废期限为12。

    需要说明的是,除满足以上维修年限要求的灭火器需要维修外,存在机械损伤、明显锈蚀、灭火器泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应当及时进行维修。

  • 甜蜜的alina

    其实干粉灭火器的有效期是不止三年的。干粉灭火器的有效时间是从出厂时间开始算起的,不同的干粉灭火器有效时间也是不一样的。只要是在有效期之内都是不需要更换的,但是,需要隔一段时间进行检测一下。下面来看看不同干粉灭火器的有效期。

    手提式干粉灭火器(贮气瓶式)的有效期是有8年的。一般情况下手提式干粉灭火器是用于易燃、可燃液体、气体等等引起的火灾。对于因为金属引起的火灾是没有效果的。

    手提贮压式干粉灭火器的有效期为10年。手提贮压式干粉灭火器是需要每年都进行一次检查的,检查的时候需要注意压力表的指针是否低于绿色区域,如果低于绿色区域应向其补充驱动气体。

    小编再说一下使用手提贮压式干粉灭火器的注意事项,灭火器要放置在阴凉处,减少对灭火器的碰撞。在使用灭火器的时候注意不要倒置和平放。

    推车式干粉灭火器(贮气瓶式的有效期也是10年。在灭火器内部装的是有磷酸铵盐干粉灭火剂和氮气。推车式干粉灭火器用于扑灭,可燃固体、可燃液体等等引起的火灾。工厂,仓库、船舶、加油站等等一些场所都是必备推车式干粉灭火器的。

    推车贮压式干粉灭火器的有效期为12年。这是一款比较新型的灭火器,它可以扑灭固体物质,可燃液体,可燃气体等引起的火灾。车辆、工矿、宾馆、仓库等一些地方都是必备的。

    如果是全新的干粉灭火器有效期一般是在五年左右的。重新重气换粉的干粉灭火器有效期只有1年。如果干粉灭火器长时间没有使用就会导致其中的干粉结成快,从而不能正常时使用。所以,干粉灭火器过了有效期就需要对其进行充气换粉处理。

    总的来说,一般干粉灭火器的使用期都是超过一年的,不需要每年都进行更换,但是需要定时的灭火器进行检查。不同的地方是需要准备上不同的灭火器的,以免意外发生。还有就是,大家在日常生活当中,要安全用火哦,火灾是件很麻烦的事情。

  • 冰风吹云散

    灭火器的有效期有两个方面,一个是灭火器本体,按照国家相关规范,干粉灭火器的强制报废年限是8年。另外一个方面,干粉灭火器的灭火剂也有一个有效期,各省市的具体情况不一样,一般来说灭火剂的有效期为1到2年,通常灭火器在重新重装时,厂家都会贴上灭火剂的有效期,也就是说多数情况下干粉灭火器在8年有效期内,每年都需要重新重装灭火剂。干粉灭火器利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出,可扑灭一般火灾,还可扑灭油,气等燃烧引起的失火。

  • 水瓶知鸟

    干粉灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废:手提式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年。手提贮压式干粉灭火器----10年。推车式干粉灭火器(贮气瓶式)----10年。推车贮压式干粉灭火器----10年。