发电机房如何灭火
9人参与回答
-
傀儡曲
气体灭火系统的优点在于最大化保护电气设备的着火损失,气体灭火剂在灭火过程中,不会损害到电气设备原有内部结构工作。汇建消防从事气体灭火系统领域,根据气体灭火系统灭火特性,可以视发电机房空间大少选用管网型七氟丙烷灭火装置或者是柜式七氟丙烷灭火装置;发电机房空间大,可以选用管网型七氟丙烷灭火装置;发电机房空间少,应选用柜式七氟丙烷灭火装置。
-
一粒沙Irving
柴油发电机房和储油间,已发生燃油或电气火灾,采用水喷淋不适宜。
通常采用S型气溶胶或七氟丙烷气体灭火装置。
-
终点
柴油发电机房的设计和设施配备是非常关键的。柴油发电机组机房的建设也是保证运行安全的重要方面,做好消防措施必不可少。中动电力整理了一些注意事项,希望大家在进行机房设计时能够留心到。任何地方的日用油箱,都是由重力或电动泵供油。来自远距离大油箱的电动泵,应装上自动切断突发火灾的阀门。灭火器里面的材料必须是泡沫制成的,可以由泵或防火箱直接使用;灭火器应该始终放在柴油发电机组和燃油存储库附近。发生在油和电间的火灾很危险,而适用的灭火器类型很少。这种情况下,我们推荐使用BCF、二氧化碳或粉末干燥剂;石棉毯也是一个有用的灭火物质。泡沫橡胶也可以熄灭远离电气设备的油类火灾。放油的地方始终保持干净以防溅油,我们推荐:场地周围可放小颗粒状矿物吸收剂,但不要用细颗粒砂子。然而,像这些吸收剂,同样吸收湿气,这在有电的地方是危险的,研磨剂也是。它们应该与灭火设备隔离放置,工作人员应该注意,吸收剂、研磨剂在柴油发电机组上或联合分配设备上不能使用。冷却空气能绕着干燥剂流动。因此,在起动柴油发电机组前,应尽可能打扫干净或移开干燥剂。当柴油发电机组机房出现火灾时,在某些地方法规规定,在机房起火的情况时,需要远程紧急停止柴油发电机组的运行,以消除机房火灾时出现电路漏电的情况。以上这些安全消防措施才能确保作业安全和人身安全,防止意外事故带来不必要的损失。当然,这些细节还必须大家能够在机房设置时重视到。
-
要减肥的贪吃鬼
普通配电房用干粉灭火器、二氧化碳灭火器,但尽量少用干粉的,因为干粉以后会导致线路短路或者设备动作失灵,以二氧化碳为先。高端贵重设备的配电房用二氧化碳灭火器。封闭式高端贵重设备的配电房用1301等等卤化物气体灭火(此类灭火系统要配备人员疏散警报,因为人在里面会窒息),二氧化碳灭火器备用。
-
时妙居
简要补充下1.小机房对于温度的监控可以买个温度湿度监控的设备,这种设备连接市电,也可以简单的告知停电,系统自动发短信,只要几千块钱,性价比颇高。 2.不管如何监控,完备的机房,必要的灭火设备还是必须的,目前比较常用的是七氯丙烷自动灭火系统,发现火情,自动喷射,自动灭火。这个是真正避免损失的最后一道防线。3.另外就是要把备份的数据异地存放,所谓异地,可能是不同城市,不同地区,也可以是不同建筑,甚至不同楼层,总之尽量放在不同的物理地点。避免极端情况下无数据可恢复。
-
只是需求而已
公安部发的一个文件:高层的变电所设置气体灭火,发电机房设置水喷雾灭火系统。
-
小虾XO
你好,发电机着火是可以用干粉灭火器灭火的。
通常发电机着火多是由于电路问题, 在灭火时明确规定电器和电路类不允许使用水和泡沫灭火器, 主要是为了防止泡沫灭火器在高温融化时产生的水会对电路零部件造成二次短路损坏同时也更是为了防止因电器漏电引发安全事故。
-
你叫我小馋猫
柴油发电机熄火方法:一般是拉(在油泵上的)熄火装置熄火有的熄火装置是电控的,通过电门锁熄火,有的是拉线,拉线的也有通过钥匙熄火的。单缸机,有的是拉减压熄火。这些装置失效后,司机才通过憋档熄火。柴油机飞车,现在很少见了,这时要断油(扯掉油管,拆松高压管),断气(堵死进气管,)熄火。
-
踏雪无痕wylove
七氟丙烷是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,环保性能明显优于卤代烷,是替代卤代烷1301,1211的理想产品。发生火灾时,七氟丙烷设备会自动喷出七氟丙烷气体,使火在无氧条件下熄灭。因此,七氟丙烷可以用来扑灭发电机室发生的火灾。