商业建筑防火分区如何划分

2022-05-21 16:16:18 125人阅读
商业建筑防火分区如何划分

5人参与回答

  • 艾薇berry

    如果有自动喷水系统两个就够了。如果没有需要划分3个。每个防火分区面积为2500平米,加自动喷水可以加倍,或者局部加装在局部加倍。

    在6900平米内如果分三层,每层做到2300平米,以每一层为一个防火分区是符合要求的。

  • 苏小醒qyd

    《建筑设计防火规范》5.1.13地下商店应符合下列规定: 1营业厅不应设置在地下三层及三层以下; 2不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品; 3当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且建筑内部装修符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定时,其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到2000m2; 每个防火分区应有两个安全出口,但相邻防火分区可共用一个安全出口,这里,安全出口即指楼梯。

    至于疏散宽度,楼上回答是正确的。

  • 态度游离症爽

    1、一般是不这样做的2、通常的做法,是将餐饮单独形成一个防火分区,而商业营业厅的总面积(含餐饮)不超过4000就行

  • 无车无房月光族

    根你的描述,该建筑属于一类高层,防火分区最大允许面积在设自动灭火系统时,不应大于2000平米。

    此外,四、五层影院的每个观众厅的疏散门不应少于2个,面积不宜大于400平米,且应采用耐火极限不低于2小时的隔墙,1.5小时的楼板与其他部位进行分隔。

  • 小疯子不在火星

    防火分区按其作用可分为:水平防火分区,竖向防火分区。

    1、水平防火分区是指用防火墙或防火门、防火卷帘等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出的防火区域。它可以阻止火灾在楼层的水平方向蔓延。防火分区应用防火墙分隔。如确有困难时,可采用防火卷帘加冷却水幕或闭式喷水系统,或采用防火分隔水幕分隔。

    水平防火分隔有:防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等,建筑的墙体客观上也发挥着防火分隔作用。

    2、竖向防火分区是指用耐火性能较好的楼板及窗间墙(含窗下墙),在建筑物的垂直方向对每个楼层进行的防火分隔。

    竖向防火分隔有:楼板、避难层、防火挑檐、功能转换层等。竖向防火分区,用以防止多层或高层建筑物层与层之间竖向发生火灾蔓延。水平防火分区,用以防止火灾在水平方向扩大蔓延。