酒店自动喷水灭火系统怎么填

7人参与回答

  • 粉爱Cindy

    1.触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态1分钟,设其喷出的水量为x1。

    2.在1相同条件下,触发1个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态10分钟,设其喷出的水量为x2。则x2/x1可以得到一个忽略的灭火效率时间损失系数n1。

    3.在同一系统中,触发十个自动喷水灭火装置,令其保持工作状态一分钟,设其喷出的水量为x3。则x3/10*x1可以得到一个灭火效率损失压强损失系数n2。

    (灭火器数量*n2)*(时间*n1)=总用水量。

  • 但若记忆起

    什么报警阀?什么试验?可以参考GB 5135.2-2003自动喷水灭火系统第2部分湿式报警阀延迟器水力警铃、GB 5135.4-2003自动喷水灭火系统第4部分干式报警阀、GB 5135.5-2003自动喷水灭火系统第5部分雨淋报警阀

  • 岸本罢申

    1湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。

    预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾报警系统报警后,立即自动向配水管道供水。

    2预作用系统、雨淋系统和自动控制的水幕系统,应同时具备下列三种启动供水泵和开启雨淋阀的控制方式:

    (1) 自动控制;

    (2) 消防控制室【盘】手动远控;

    (3) 水泵房现场应急操作。

    3雨淋阀的自动控制方式,可采用电动、液【水】动或气动。

    当雨淋阀采用充液【水】传动管自动控制时,闭式喷头与雨淋阀之间的高程差,应根据雨淋阀的性能确定。

    4快速排气阀入口前的电动阀,应在启动供水泵的同时开启。

    5消防控制室【盘】应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。

  • 青山隐蝶

    主要有:

    1、湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;

    2、干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;

    3、预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;

    4、重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;

    5、雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。

  • 狂风暴雨又打雷

    1,查管网密闭性,看是否漏气,观察空压机启动是否频繁2,查报警阀功能是否完善3查水泵供水是否正常4查高位水箱和增压装置是否正常,最后做系统联动模拟实验。

  • 白羊孩子在干吗

    先确定自动喷水灭火系统分部工程质量要求,验收项目,然后,按要求测试,测试结果写入记录表即可。

  • 铁甲单刀客

    记录项目包括烟信号,温信号,水流信号,压力信号,手动信号