干粉灭火器充粉怎么充
9人参与回答
-
亿立品质
你好,很高兴回答你的问题。
换新的
-
杜姥爷威武瑞
不需要充粉。常规干粉灭火器,5年内不需要送检,只要自己经常看看压力表指针是不是在绿色或者黄色范围就行了。5年后,每两年送检一次,通过了继续有效,直到10年报废。
-
极限SNAKE
销售点可以充装注意看资质
-
夏半花开只为君
拆解灭火器-倒出干粉-瓶体水压测试-烘干-罐装干粉-装配灭火器-充驱动气体-铅封-贴维修标签-检验-出厂
-
阳光的lokiy
干粉灭火器,它内装的药剂是粉状磷酸氨盐,可以扑救可燃气体、电气、油类和木材、棉絮等类型火灾。
使用方法:( 1 )拔下保险销( 2 )一手握紧喷管,( 3 )另一手捏紧压把,( 4 )喷嘴对准火焰根部扫射。(注意:灭火器底部请勿对准自己或他人。)
-
王不留行也
1.手提灭火器的提把,迅速赶到火场,在距离起火点5m左右处,放下灭火器。在室外使用时注意占据上风方向2.使用前先把灭火器上下颠倒几次,使筒内干粉松动3.使用时应先拔下保险销,如有喷射软管的需一只手握住其喷嘴(没有软管的,可扶住灭火器的底圈),另一只手提起灭火器并用力按下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来
扑救液体时,对准火焰根部扫射;如承流淌火灾时,应对准火焰根部由近而远,并左右扫射(不可,直接对准液面)。扑救固体时,应对准燃烧最猛烈处喷射,并上下、左右扫射。
-
射手金源
为你的安全,干粉灭火器需每年进行,充气换粉,要是你不换粉,时间长了它会凝固不好用了。也会对你的安全防火,出现问题。所以建议你每年更换一次。这也是对自己的安全有保障
-
度娘好烦
不是随便找个卖消防器材的地方或自已拆开把干粉装进去充好气就行,还需进行各种专业方法加工和检验测试(如干粉要在密闭的车间灌装,瓶体须做水压试验)。主管部门规定灭火器充装维修年检要到有资质的正规单位,主要是为了保证灭火器的正常性能。
-
看帖不回滴呆羊
1、换药没有明确规定,所谓粉就是干粉呗,只有干粉坏掉或结块才更换的。2、灭火器的维修,按《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB_50444-2008第5.3.2条执行,干粉灭火器的维修周期是在第一次维修后每2年一次,第一次维修是在5年后(即新购灭火器后5年)。3、灭火器不论已经使用过还是未经使用,距出厂的年月已达规定期限时,必须送维修单位进行水压试验检查。4、灭火器在每次使用后,必须送到已取得维修许可证的维修单位检查,更换已损件,重新充装灭火剂和驱动气体。 5、手提式和推车式 1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。
相关问题
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 干粉灭火器多少钱一瓶1个回答
- 灭火器由什么部件组成1个回答
- 干粉灭火器主要适用于扑救哪些物质的火灾事故1个回答
- 干粉灭火器的检查有什么具体要求1个回答
- 超细干粉灭火装置1个回答