什么时候需要设置自动喷水灭火系统

2022-05-21 16:05:54 83人阅读
什么时候需要设置自动喷水灭火系统

9人参与回答

  • 晶灵杨

    除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室; 2二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部; 3高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所; 4建筑高度大于100m的住宅建筑。8.3.4除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 1特等、甲等剧场,超过 1500个座位的其他等级的剧场,超过 2000个座位的会堂或礼堂,超过 3000个座位的体育馆,超过 5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等; 2任一层建筑面积大于 1500m? 或总建筑面积大于 3000m? 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部; 3设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于 3000m? 的办公建筑等; 4藏书量超过 50万册的图书馆; 5大、中型幼儿园,老年人照料设施; 6总建筑面积大于 500m? 的地下或半地下商店; 7设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于 300m? 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场外)。

  • 佳佳well

    (1)自动喷水灭火系统的系统选型,应根据设置场所的火灾特点或环境条件确定,露天场所不宜采用闭式系统。(2)环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。(3)环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。(4)具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:1)系统处于准工作状态时,严禁管道漏水。2)严禁系统误喷。3)替代干式系统。(5)灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。(6)具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:1)火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域。2)室内净空高度超过表5-2的规定,且必须迅速扑救初期火灾。3)严重危险级Ⅱ级。【3标§】采用闭式系统场所的最大净空高度(m)表5-2(7)符合表5-3规定条件的仓库,当设置自动喷水灭火系统时,宜采用早期抑制快速响应喷头,并宜采用湿式系统。【3标§】仓库采用早期抑制快速响应喷头的系统设计基本参数表5-3注:快速响应早期抑制喷头在保护最大高度范围内,如有货架应为通透性层板。(8)存在较多易燃液体的场所,宜按下列方式之一采用自动喷水--泡沫联用系统:1)采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能。2)雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫强化灭火效能。3)雨淋系统前期喷泡沫灭火,后期喷水冷却防止复燃。系统中泡沫灭火剂的选型、储存及相关设备的配置,应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB 50151--2010)的规定。(9)建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水--泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。(10)自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施。1)应设有洒水喷头、水流指示器、报警阀组;压力开关等组件和末端试水装置,以及管道、供水设施。2)控制管道静压的区段宜分区供水或设减压阀,控制管道动压的区段宜设减压孔板或节流管。3)应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口。4)干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。(11)防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口(舞台口除外)。

  • 李俊麇

    自动喷水灭火系统由给排水专业设计,一般是湿式系统。喷头上有感温元件,当在对消防细水雾自动灭火系统设备进行报验时必须审查设备的“检测报告”及其附

  • 婉若一禾

    消防要求,按照国家消防规范建筑物内必须设置自动喷水系统,当室内出现火灾的烟雾达到规定值时,自动喷水系统会自动启动喷洒水进行灭火,保障室内人员生命,给室内人员最大的有效时间逃生。

  • 心情不给力小姐

    高层住宅建筑具有高度高、火灾危险性大、人员密集、疏散困难、针对高层住宅火灾消防车扑救困难等特点有考虑现在的经济发展水平和投入的合理性等因素,《建筑设计防火规范》规定超过建筑高度100米的住宅建筑应在住宅的公共部位以及住宅的户内设置自动喷水灭火系统。

    1、住宅自动喷水灭火系统的组成

    自动喷水灭火系统主要有消防水源、消防水泵、屋顶高位水箱、湿式报警阀组、减压阀组(或转疏水箱)、喷头、阀门以及管网等组成。

    地上建筑按中危Ⅰ级设防,地下车库按中危Ⅱ级设防。自喷系统按系统分区设报警阀、管道工作压力不超过1.2MPa;技术层须设置报警阀.各区均设置水泵结合器,在消防车供水压力范围外的自喷系统水泵结合器通过设置与技术层的接力泵接力供水。

    2、公寓、宿舍类住宅

    这类建筑按照《建筑设计防火规范》的要求是按照公共建筑来考虑设计的,也就是说这类住宅超过24米时,基本就要设置自动喷水灭火系统,其应该按照中危险Ⅰ级设计自动喷水灭火系统。

    公寓、宿舍类住宅不超过24米。但当其设置有带送回风系统的中央空调且建筑面积超过3000平方米时,其也应设置自动喷水灭火系统。

    其余情况的住宅均不强制要求设置自动喷水灭火系统,但如果业主需要提高设防等级,也可以设置自动喷水灭火系统。

  • 手拿书本在路上

    新建、改建、扩建的民用建筑以及既有建筑中的下列场所可设置简易自动喷水灭火系统:

    1)设置在建筑首层、二层和三层且建筑面积小于等于300m的歌舞娱乐放映游艺场所。

    2)总建筑面积大于500m且小于等于3000m的托儿所、幼儿园、医院病房楼、门诊楼及手术部、老年人建筑等类似场所。

    3)总建筑面积大于500m且小于等于3000m的商店、餐饮建筑或建筑面积小于等于500m的地下商店。

    4)总建筑面积大于500m且小于等于3000m的寄宿制学校的寝室、旅馆建筑、展览建筑。

  • 末角坍塌菲

    教学楼不是一定要安装自动喷水系统。但是如果安装,防火分区可以增加一倍,安全疏散距离可以增加25%,灭火器配置也有区别。

  • 甜蜜的alina

    1、自动扑灭初期火灾,降低不确定性风险自动喷淋系统为自动控制,具有自动探火报警和自动喷水控灭火的优良性能,不需要工作人员现场操作启动3。根据国内大部分地铁对车站人员的应急处置要求,在车站发生火灾时,现场工作人员要进行灭火、组织人员疏散、救援受伤乘客、向上通报和控制相关设备等一系列操作,对工作人员的处置能力要求较高。但是现实情况下,工作人员的消防安全技能存在差异,给有效处理和遏制火灾发展带来较大不确定性。所以,采用自动喷淋系统可降低车站工作人员在紧急情况下的应急处置负担和由于处置不当导致火势扩大的不确定性风险,提高车站安全性。

    2、吸收烟气,降低烟气对人员影响火灾时会产生大量有毒烟气,特别是地下车站容易造成烟气聚集,由于热烟气流具有减光性、毒害性和恐怖性等特点,给乘客疏散带来很大影响。自动喷淋系统可以在火灾初期有效地吸收部分烟气,降低对人员疏散的影响。

    3、有效扑救人员无法控制的火灾一般情况下,地铁发生轻微火灾时,由于有先进的防灾报警系统能够早期给予报警和联动处理,经过培训训练的车站人员能够第一时间进行反应,将火灾扑救于初期阶段,避免了较大地铁火灾事故的发生。但是如果遇到初期阶段人员无法扑灭的火灾,或不法人员刻意纵火,在消防队到达以前,火灾就有全面发展的可能,带来极大安全风险。如此时现场设置有自动喷淋灭火系统,经触发后可自动进行有效的扑救,遏制火灾的发展。

    4、技术成熟,可靠性强,造价低廉自动喷淋技术产生1723年的英国,至今已有近300年的发展历史,引入我国也已有70年。是当今国际上应用范围最广、用量最多、灭火效果最好的自动灭火系统,且造价低廉。其技术条件相当成熟,故障少、灭火及时、可靠性高,据发达国家的统计数字表明其灭火成功率在95%以上,能够最大程度地保护逃生人员的生命和财产安全。

    5、火灾时起降温作用,防止温度对结构产生较大影响如地铁车站火灾在初期未得到及时控制而扩大,喷淋系统在被触发后,一方面可以有效地进行喷水灭火,另一方面,通过喷水有效降低火场温度,可以防止火灾温度对车站结构造成较大影响4,对车站灾后修复及快速恢复交通有重要作用。

  • 小吃货cicici

    自动喷水灭火系统,常见的有湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、雨淋系统、水幕系统、水喷雾灭火系统。

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。
预约试听