  • 疯狂的暗风

    正常来说,企业里面,五十平米的空间,应该配有2至4个灭火器,还有特殊场地,比如存放搞紧密仪器的地方,切忌不能使用水和干粉灭火器,应该使用气体灭火器,根据环境位置,选择相匹配的灭火器,存放时,尽量避免那些潮湿和有腐蚀的地方。

  • 芋头酥susie

    仪表盘到红色区域后就要补充,

    补充灭火剂。

  • 大海不可

    二氧化碳灭火器灭火剂重量低于额定充装量的5%时,应送有资质部门检测和充装。

  • 要减肥的贪吃鬼

    按照GB50140-2005建筑灭火器配置设计规范

    1、2KG的ABC干粉灭火器灭火级别为1A,4KG的为2A;

    2、办公室参考中度危险级,1A最大保护75平方米;

    计算若放置2KG的ABC干粉应6具;或4KG的灭火器3具;

    3、但同时需要满足:

    每个灭火器设置点不应少于2具,不宜多于5具;

    每个设置点的最大保护距离为20米;

    灭火器设置点应分散布置;

    4、若办公区有消火栓,配置标准可降低10%;若办公区既有消火栓、又有喷淋系统,灭火器标准可降低至50%;

    综上所述,本人建议:

    由于办公区隔墙和房间较多,400平方米的办公区建议设置3-4处设置点为宜,每处设置点放置2具ABC干粉灭火器,每个设置点设置1个灭火器箱(2具装);

    在打印机较密集的文艺区设置1个点,其余的分散布置,宜设置在过道、楼梯口,和房间较闭塞的房间门口;

    补充1:二氧化碳灭火器对固体可燃物效果不佳,且不适合狭小空间使用,容易导致二氧化碳窒息;建议配置全能的磷酸铵盐干粉灭火器,俗称ABC干粉灭火器;

    补充2:新购置的ABC干粉灭火器2年换粉,第一次换粉后每年换粉一次,罐体10年强制报废;

    补充3:应每月对灭火器压力表和铅封进行检查,压力正常,铅封完好;

    补充4:若发现灭火器压力低下,或者被开启过,应及时送维修部重新罐装干粉;

    补充5:参考价格 2KG ABC干粉灭火器单价约30-40元左右,4KG为50-60元左右,重新罐装干粉单价6-8元/公斤;

  • 劳资爱晗晗湖

    1、要按国家规范《建筑灭火器材配置设计规范》的要求来做

    2、一般要求配备干粉灭火器,并符合配置的数量、位置等要求

  • 大爱杨花盗

    按照规范规定的是灭火器设置每处不少于2具。

    详见灭火器配置规范50444-2008

  • 小鼻屎MOON

    仪表盘到红色区域后就要充呀或补充灭火剂。

  • 勤奋的天天回答

    按以下规范内的公式计算出总Q,再除以每个场所灭火器的最小配置等级就是灭火器的数量,但是注意一个灭火单元内必须不小于2个灭火器。

  • 宁阅江

    主要是针对什么场所,不同的场所要求不一样。我以前做餐饮的,300平方放了5个

    一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。

    住宅楼的公共部位应当配置灭火器。当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100m2时,需要配置1具1A的手提式灭火器;这是最低的要求:即目前可按照每100m2配置1具1A手提式灭火器的基准执行。

    简单点儿的估算:每个地方至少配2具4公斤干粉灭火器 2、这2具灭火器能保护的面积是150平方米。