建筑防火墙怎么区别

9人参与回答

  • 寻寻觅觅的颢然

    定义不同:

    1.防火墙定义:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区,且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。

    2.防火隔墙定义:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域,且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。使用位置不同:1.防火墙主要用于防火分区的分隔和防火间距不足时采取的措施之一,防火墙上的门,窗,洞口应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门,窗。2.防火隔墙主要用于同一个防火分区中,特殊功能房间的分隔,比如设备用房之间,管井之间,建筑中不同的区域之间等。相关要求不同:1.防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房【仓库】屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.5m以上。2.防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。

    3.建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。

    4.建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门,窗,洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m。采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。1.防火墙应直接设置在建筑物的基础或钢筋混凝土框架,梁等承重结构上,轻质防火墙体可不受此限。防火墙应从楼地面基层隔断至顶板地面基层。当屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.5h,高层厂房或仓库屋面板的耐火极限低于1h时,防火墙应高出不燃烧体屋面0.4m以上,高出燃烧体或难燃烧体屋面0.5m以上。其他情况时,防火墙可不高出屋面,但应砌至屋面结构层的底面。2.防火墙横截面中心线距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的措施。3.当建筑物的外墙为难燃烧体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且在防火墙两侧的外墙应为宽度不小于2.0m的不燃烧体,其耐火极限不应低于该外墙的耐火极限。当建筑物的外墙为不燃烧体时,防火墙可不凸出墙的外表面。紧靠防火墙两侧的门,窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m。但装有固定窗扇或火灾时可自动关闭的乙级防火窗时,该距离可不限。

  • 地认内

    1、软件防火墙:软件防火墙是寄生于操作平台上的,软件防火墙是通过软件去实现隔离内部网与外部网之间的一种保护屏障。2、硬件防火墙:硬件防火墙是镶嵌系统内的,硬件防火墙是有软件和硬件结合而生成的,硬件防火墙从性能方面和防御方面都要比软件防火墙要好。最后还要提到的就是流量牵引技术,这是一种新型的防御,它能把正常流量和攻击流量区分开,把带有攻击的流量牵引到有防御DDOS、CC等攻击的设备上去,把流量攻击的方向牵引到其它设备上去而不是选择自身去硬抗企业在选择高防服务器的时候,可以根据自己的实际情况选择合适的服务器,这样不仅能控制支出成本,还能很好的起到防御作用,不然被攻击,严重的导致服务器瘫痪,对企业的损失是巨大的。

  • 夏之夏沙

    目前防火墙产品非常之多,划分的标准也比较杂。 主要分类如下:

    1. 从软、硬件形式上分为软件防火墙和硬件防火墙以及芯片级防火墙。

    2.从防火墙技术分为 “包过滤型”和“应用代理型”两大类。

    3.从防火墙结构分为 < 单一主机防火墙、路由器集成式防火墙和分布式防火墙三种。

    4. 按防火墙的应用部署位置分为边界防火墙、个人防火墙和混合防火墙三大类。

    5. 按防火墙性能分为百兆级防火墙和千兆级防火墙两类。

  • 鹿晗欧巴小黄呀

    术语:耐火极限:在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间,等级用小时【h】表示。防火分区:在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内防止火灾向同一建筑其余部分蔓延的局部空间。防火墙:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。防火隔墙:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。区分一下「防火墙」和「防火隔墙」的概念。■共同点:都是不燃性墙体,对耐火极限有一定要求都具有防止火灾蔓延的功能■不同点:防火墙可位于建筑边界,防火隔墙位于建筑内防火墙耐火极限不能低于3.00h,防火隔墙耐火极限可根据实际需要调整。概念解读:不燃性墙体,耐火极限不低于3小时,重要防火构件,与其他防火构件构成防火分区,能防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区内,在火灾初期和灭火过程中,能将火灾有效限制在一定空间内,对于减少火灾损失具有重要作用。通常防火墙分为:内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。防火构件:固定式防火分隔构件:防火墙,普通砖墙、楼板等可开启关闭式防火分隔构件:防火门、防火窗、防火卷帘、防火水幕等。《GB50016-建筑设计防火规范》规定:6. 1. 1火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层。当高层厂房(仓库) 屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于100h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时,防火墙应高出屋面0.加以上。6. 1. 2防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小子4.0m,且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施。6. 1. 3建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。建筑外墙为不燃性墙体时, 防火墙可不凸出墙的外表面,紧靠防火墙两侧的门、 窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m:采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。6. 1. 4建筑内的防火墙不宜设置在转角处, 确需设置时,内转角两侧墙上的门、 窗、 洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。6. 1. 5防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。6. 1. 6除本规范第6. 1. 5规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。6. 1. 7防火墙的构造应能在防火墙任意侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。《GB50016-建筑设计防火规范》