400平方要多少灭火器
7人参与回答
-
回到日常的绯绡
办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。
-
江流上独凭栏
正常情况下25个平方一个4kgABC干粉手提灭火器,像写字楼等办公场所;厂房,仓库等一般用35kgABC干粉推车灭火器,或35kg二氧化碳推车灭火器;
-
萌萌董啊
关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。 甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算; 甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算; 丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个; 甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个; 丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个; 旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个; 百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个电气设备间,每50平方米至少配置2个; 液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个; 易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。 目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。 在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零。
-
小乔淮上清风
消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。
-
魅力的神话传说
这是一个很复杂的问题,不是说个平方数就可以的。你要根据厂房的平面图来进行一个大的分配,如危险品存放处,电房,仓库等,就要重点配置,(仓库可以买有轮子的那种大家伙)其它一般的车间,就要根据你的生产设备来进行配合,根据不同的情况(如发热仪器)来配置,其它的办公室,就在门口配两个灭火器就可以了,最好还是加几个防烟的面罩。
-
新长征小吃手儿
1、灭火器的配置要按《建筑灭火器配置设计规范》执行,具体的数量要根据场所的使用性质、平面布局、危险特点、灭火器参数来计算确定
2、一般的场所,4公斤干粉灭火器(ABC)每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。
-
水瓶知鸟
如果配备的是4公斤干粉灭火器的话,通常100平方配一个吧。
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答