楼层内灭火器需要放置几个

2022-05-21 15:37:50 165人阅读
楼层内灭火器需要放置几个

5人参与回答

  • 山座小百合是我

    消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上4公斤手提式干粉灭火器。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25秒。拓展资料干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉灭火剂的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。

  • 很可爱的圆圆脸

    一般每个楼层配备2到3个还要配备消防栓。

  • 七魂

    根据楼层的设计和大小来定一般的就2-3个消防箱消防箱内放2具灭火器和配套的水带、水枪、管盘等江苏安思盾消防小魏整理编辑

  • 最美的年华go

    这个高层一类建筑消火栓箱间距不超过25m,还需要考虑任意一点能有两个消火栓的水带到达【25m半径】,消防手动报警按钮主要按装在主要的出入口,间距50m以内,灭火器需要4kg,布置的考虑每具12-15m保护范围,喷淋头设置间距不超过3.6m,烟感探测器间距不超过14.5m,疏散指示灯间距不超过20m

  • 坎匠祷

    按照规范规定的是灭火器设置每处不少于2具。

    详见灭火器配置规范50444-2008

优路教育
优路教育
优路教育,开设多种套餐,网课+面授任选,校区覆盖全国多个地区,可以申请在线免费试听或者到线下机构参加试听课。