电火用哪种灭火器
9人参与回答
-
一条木V
电表箱起火了首先应该立即停电!因为电气火灾属于E类火灾.立即用磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、或二氧化碳灭火器灭火,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。因为干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力,将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的固体粉末,由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成。主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。
-
饶小护
1、二氧化碳灭火器对扑灭A类(A类火灾最为常见)火灾效果很有限。实际上二氧化碳灭火器毒性低的特点也是相对的,如果在密闭空间使用,很有可能造成二氧化碳中毒。二氧化碳灭火器还有一个应用领域的瑕疵,就是在喷射过程中会形成极度低温,灭火器的金属部件不可触碰。以上为二氧化碳灭火器的缺点。最大的优点你也知道了,就是灭火不留痕迹。2、干粉灭火器因为可以扑灭常见的各种类型火灾,使用简单,因此应用范围最为广泛。但它的缺点就是粉尘污染严重,使用后易造成次生灾害,清理麻烦。3、泡沫灭火器(水基灭火器)在扑灭A类火灾中相当有效,而且污染较小。当然水基灭火器的最大问题就是不能扑救带电设备的火灾,因此应用范围受限。
-
爱宅生活铺
只要在灭火器的灭火范围中看到可以扑灭E类火灾的,即可使用,常用的是干粉灭火器和水基型灭火器,二都都可以扑灭带电火灾,但是相对是有条件限制的:干粉灭火器参数中的电绝缘性是5000V,水基灭火器参数中的电绝缘性是小于36KV,也就是说,只要是5000V以下的带电火灾可以用干粉灭火器,而5000V以上,36KV以下的可以用水基型灭火器来进行扑救。
图1是水基型灭火器参数表中的详细参数,图上的标注错了,应该是绝缘性能那一行。
图2是干粉灭火器参数表中的详细参数,是5000V
-
叫大鹏鸟吧
干粉灭火器内部装有磷酸铵盐等干粉灭火剂,这种干粉灭火剂具有易流动性、干燥性,由无机盐和粉碎干燥的添加剂组成,可有效扑救初起火灾。
-
我的学习大文库
你好:
扑灭电器火灾需要用二氧化碳灭火器。
个人观点斟酌参考
-
正野将彦
干粉灭火器和水基型灭火器,二都都可以扑灭带电火灾,但是相对是有条件限制的:干粉灭火器参数中的电绝缘性是5000V,水基灭火器参数中的电绝缘性是小于36KV,也就是说,只要是5000V以下的带电火灾可以用干粉灭火器,而5000V以上,36KV以下的可以用水基型灭火器来进行扑救。
-
维维做的
干粉灭火器和二氧化碳灭火器可以用来扑灭低压电器火灾,水基型灭火器不能用来扑灭电气火灾。
电器或线路着火时----要先切断电源,再用干粉或气体灭火器灭火,不可直接泼水灭火,以防触电或电器爆炸伤人。
-
只是需求而已
带电火灾应当用卤代烷、二氧化碳、干粉灭火器扑救。
卤代烷灭火剂分子中的卤素原子通常为氟、氯及溴原子,灭火效率高,能在几秒钟甚至更短的时间内将火焰扑灭;二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾,在室外使用应选择上风方向喷射,在室内窄小空间使用后应迅速离开;干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力将筒内的干粉喷出灭火,主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初起火灾。
-
子夜即墨
根据GB 50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》,电气火灾属于E类火灾.E类火灾灭火器的选择:E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器.
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答