高低压配电室需要什么灭火器
6人参与回答
-
才华院院主
干粉灭火器、二氧化碳灭火器均可使用。
配电室大于600伏以上,先断电在扑救!
另二氧化碳灭火器在600伏以上有电击穿现象,断电在灭火会安全些,小空间范围还需防止灭火缺氧现象!“安全第一”
-
光明使者曼联
应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
-
于心而论
配电房的火灾主要是电气设备短路、过载等造成的火灾,属于E类火灾。
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140规定,E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。卤代烷灭火器根据蒙特利尔公约协议书我国已禁止使用,目前干粉灭火器灭火后残留物对电器设备有一定的污损作用,最佳选择手提二氧化碳灭火器、手提七氟丙烷灭火器等洁净气体灭火器作为辅助灭火。
此外,根据《建筑设计防火规范》GB50016规定配电房是需要做气体自动灭火系统的,特别是高层建筑配电房是强制要求做气体自动灭火系统。通常念海消防配电房灭火系统应包含以下几个部分:烟感探测装置、温感探测装置、声光警铃报警装置、放气灯指示装置、气体灭火控制器、自动泄压阀、气体灭火装置。至于具体选择哪种灭火器或气体灭火系统,最好还是找专业公司咨询一下。
-
伊布拉丝莫维奇
配电间是应该配二氧化碳灭火器的!规范依据是:GB50140《建筑灭火器配备设计规范》!其次,配电间的火灾为E类火灾,即为指带电物体和精密仪器等物质的火灾。规范推荐使用的灭火器有:E类可以是干粉、1211、二氧化碳(不能是金属喇叭筒)。但是,干粉灭火容易有污染,残留物不易清除,1211灭火器由于其灭火剂对大气臭氧层有破坏,已经被弃用。所以最终还是选择二氧化碳灭火器用于配电间。
-
我叫干稀饭
高低压配电房应配置手提式4KG干粉灭火器两瓶或手提式3L二氧化碳灭火器两瓶。配电房不允许配置泡沫灭火器和水基型灭火器,这两种灭火器带有水性不允许使用在电器灭火中。建议配电房在配置手提式灭火器的基础上安装悬挂式干粉灭火器或七佛丙烷气体灭火等悬挂灭火设备。这种设备可自动进行喷射灭火,比较自动化。
-
夏之夏沙
配电房是中型乃至小型的工厂及事业单位都必须要具备的场所。而配电房向来都是高危场所,不仅需要做好电力防护防止火灾的发生,还需要对火灾做好一定的预防措施。实际上,大多数企业都会进行简单的配电房消防安全火灾保护,也就会安装好气体灭火系统,在火灾发生之时就能及时止损。至于目前火灾保护的方式有哪些,现在景彤机电设备专家给大家举例一下:简易推车式或手提式灭火器灭火方式、传统全淹没式气体灭火方式、火探管气体灭火装置等等一系列可以做到火灾保护的灭火方式。1.那么以上所述的几种方式进行对比,来确定或者选择一种更适宜,更经济,更实用,更便捷的方式来保护配电柜的安全:1、配电室内都是采用二氧化碳手提式灭火器,这是为了更好的降低成本来做到火灾保护,但是往往当配电室内发生火灾后,本着“以人为本”的理念,是不会要求员工或者消防维保人员进入配电室,生命安全才是最重要的,所以在这里渐渐的减少二氧化碳灭火器的使用;2、传统式全淹没气体灭火方式是一种耗费成本较大,灭火效率不错的灭火方式,一套全淹没气体灭火系统需要独立的一个气体瓶房、一套独立的报警系统加报警装置、一套管网的组合以及一些配件或者附件。这一系列的组合也就使之的造价成本变高,但是能确保整个防护区内灭火的彻底;3、火探管气体灭火装置是一种新型的气体灭火系统,该装置集探火与灭火为一体,利用探火管可以布置到任意角落的伸缩性以及探火管感温自动爆破的特性又名火探管装置,该种设备目前主要应用场所是配电柜、变压器、高压柜内部,利用探火管伸缩的特性,布置与柜内任一需要保护的地方,从而能够达到迅速探火及灭火的效果,此外该装置无须任何的报警系统,本身也不需要带电设备,可以大大减少成本以及维护的费用;
相关问题
- 干粉灭火器原理2个回答
- 干粉灭火器使用年限2个回答
- 四氯化碳灭火器2个回答
- 干粉灭火器有效期4个回答
- mfzl8干粉灭火器含义1个回答
- 5公斤的干粉灭火器多少钱1个回答
- 手提式干粉灭火器的基本使用方法1个回答
- 消防知识油锅起火怎么办1个回答